Napsal: 15 led 2009, 19:33
od forbidden
Ted se mi projevila takova zavada, pravdepodobne pri spusteni naplanovanyho testu se UPSka kompletne vypla a od te doby blika a pipa LEDka indikujici vadny akumulator. V manualu pisi, ze tento kod znamena odpojeny akumulator. Odpojovac akumulatoru vzadu je pripojen a funkcni. Akumulatory samotny maji taky plny napeti. Jedina pojistka co jsem tam nasel byla 60 A mezi obema akumulatory, ta byla funkcni. UPSku jsem uz nekolikrat odpojoval od site a pripojoval. Vzdycky, kdyz po pripojeni chce spustit self-test, tak to zacne najednou pipat a blikat. UPSka by mela byt jeste v zaruce, takze do ni moc vrtat nebudu, jen me zajima jestli tuto zavadu nekdo nezna.
Mam jeste jednu stejnou a ta jede nepretrzite uz 3. rok v horsich podminkach a drzi. Naposledy kdyz jsem tu svou zkousel co vydrzi, tak vydrzela moje PC zalohovat vic jak 20 minut, takze akumulatory jsou 100% v poradku.
Diky za nazory
Napsal: 15 led 2009, 19:45
od maxim
Tohle se mi stalo u dvou ks tohoto typu UPS taky v záruce, po 29 denním boji se závadou mi firma obě vyměnila za IBM APC, byly tam závady které se opravují výměnou desky a ta nebyla k sehnání tak to řešili takto.
Napsal: 15 led 2009, 20:07
od rnbw
Nam v dvoch novych Smart-UPS 750 odisli akumulatory - v jednej este v zaruke (stacilo zavolat na vhodne miesto a poslali nove), v druhej tesne po skonceni (original mali vsade len na objednavku a kedze je to aj tak shit, tak som kupil radsej shit v GME, aspon bol lacnejsi).
Prejavuje sa to prave tak, ze sa to zisti az pocas self-testu, pri vacsej zatazi sa to pocas self-testu cele vypne. Zjavne zvyseny vnutorny odpor.
Napsal: 15 led 2009, 20:49
od rezis
Presne tak. Pri testu napeti klesne a je to.
Napsal: 15 led 2009, 21:00
od forbidden
Kdyz odchazeji akumulatory, tak se to chova jinak. I v manulau v tomto pripade pisi, ze jsou odojeny. nedavno to jeste vydrzelo 20 minut a ted ten self-test ani nespusti. To by bylo dost divny. Kdyz uz jsou slaby, tak to ten self-test alespon na chvili pusti, po pul sekunde to treba hned vypne, ale ted ani nenabehne a rovnou zacne pipat. Ani neni slyset relatko co normalne vzdycky sepne. A to i bez zateze na vystupu.
Na
webu pisi taky, ze v tomto pripade se to jevi jakoby by akumulatory byly odpojeny. Pri vadnych ta LEDka sviti trvale.
Napsal: 15 led 2009, 21:06
od rezis
heh nas o tom ze nemame pravdu presvedcovat nemusis, zvlast kdyz ty nevis a nevyzkousel jsi to

Napsal: 15 led 2009, 21:08
od forbidden
OK, akumulatory vyberu, zatizim a zmerim. Za chvili se ozvu.
Hmm, tak jste meli pravdu, jeden je uplne mrtvej, nedostanu z nej ani 0,5 A.

Druhej se jevi O.K. pri 15 A odberu ma 11,9 V.
Tohle vazne nechapu, jaktoze chcipnul tak najednou? Vetsinou odchazi postupne. A jaktoze lehnul jen jeden a druhej je uplne O.K.?
Ted jsem jeste odlepil original samolepku APC abych zjistil, jakej to je typ a je to 🤐..... LONG. Driv alespon davali Panasonic, nebo Yuasa. LONGy z GM-ka vzdycky nedoporucovali, ze nic nevydrzi.
Kam ten svet speje....
Jinak jeste diky, ze jste do me ryli, kdybych uveril manualu, tak bych to uz zitra zbytecne tahal na reklamaci.
Napsal: 15 led 2009, 22:30
od Mourek
baterky nestojí za nic jednou jsem jednu takovou trochu naparal a byly sežrané vývody z desek.A tenhle mechanismus odchodu co popisuješ znám. Někdy stačí když vypadne proud, jede chvíli na baterky a pak už svítí chyba
Napsal: 15 led 2009, 23:17
od forbidden
Mourek píše:A tenhle mechanismus odchodu co popisuješ znám. Někdy stačí když vypadne proud, jede chvíli na baterky a pak už svítí chyba
Ja uz vymenoval dost akumulatoru v UPSkach, proto me to tak prekvapilo. Vzdycky se pri selftestu ukazalo, ze uz jsou slaby, tak UPSka zacla hlasit, ze je mam vymenit. Nikdy to ale pri selftestu nelehlo jako me ted. To vypada jakoby ten jeden akumulator proste naraz uplne zdechnul, proto to asi hlasilo, ze jsou odpojeny. Elektronika si proste myslela, ze tam nic neni.
Napsal: 15 led 2009, 23:37
od rnbw
To je proste novodoba kvalita firmy APC

Kedysi davali Panasonic a CSB. Teraz davaju zjavne kadejaky humus. My sme tam mali nieco ine, ale tiez dobry hnus.
Napsal: 16 led 2009, 07:29
od EKKAR
Myslím, že to byl Crifodo (nebo ZdenekHQ?) - prostě asi půl roku zpátky sem pověsil fotky rozebraného geláče - určitě to půjde najít, myslím, že to bylo ve vláknu s diskusí o znovuoživení přebíjením vyschlých Pb geláčů. Z těch fotek je jasné, že nejdřív "zkorodují" spojovací můstky mezi články uvnitř akumulátoru a pak stačí minimální impuls (klepnutí, tepelný šok) k tomu, aby se zbytek můstku zlomil. Totéž asi potkalo Tvůj geláč...
Napsal: 19 led 2009, 20:02
od mopadzi
jj neco podobneho sem i ted prihodilo...Přišel jsem do prace a v serverovně smradu a smradu...po vyloučení že by nahodou praskl odpad jsem přišel na praskly akumulátor, APC značky velmi podivné...fakt tam cpou všechno možný.... byl XL accu blok rozpálený do "běla" málem jsem se o to popálil....