Stránka 1 z 1
DC zdroj
Napsal: 03 úno 2009, 08:02
od kimlo
Ahojte, nemáte niekto schému DC zdroja 500V na meranie izolačného odporu alebo niečo podobné? Dík.
Napsal: 03 úno 2009, 08:17
od BOBOBO
Na co schema ? síťové trafo ze starého lampového radia . Bývá tam 2x250-300V st . Udělat +-zdroj (symetrický) jako pro zesik a buďto použiješ 300V ss nebo 600V ss .
Napsal: 03 úno 2009, 11:11
od mtajovsky
Pokud je potřeba zkoušet izolaci v terénu, třeba ve sběrných dvorech nebo na burzách, je lepší mít přenosný měřič. Pak hledejte zapojení pro blokovací oscilátor nebo třeba dvojčinný měnič jako je v PU311.
Napsal: 04 úno 2009, 10:47
od jasin
Tak to síťové trafo bych rozhodně nedoporučoval. Je to na zabití. Lepší je měnič malého výkonu, který nedá na 500 V více než několik mA. Oproti zapojení z PU310/311 bych doporučil těch 500 V stabilizovat několika zenerami. Potom se dá udávat izolační odpor při 500 V a ne jako PU, který má při nižších izolačních odporech napětí třeba jen 300 V.
Napsal: 04 úno 2009, 10:55
od BOBOBO
Nevím , jak měříš izolaci Ty , ale já přes odpor , abych zdroj neodpráskl a jinak to trafo je nejlevnější , nejrychlejší i bezpečné .
Napsal: 04 úno 2009, 11:51
od jasin
Izolace se měří nejlépe po vlhku (ČSN 34 5614). Při měření rozsáhlejších systémů a ve vlhku velmi záleží na bezpečnosti zdroje, který by měl dávat bezpečný proud, protože nikdo před měřením nemůže vědět kudy se svody courají.
Potřebné napětí se dá jistě získat třeba i násobičem rovnou ze sítě, ale začátečníkovi bych raději doporučil něco, co ho nezabije.