Stránka 1 z 3

UPS

Napsal: 06 lis 2005, 23:01
od Stribrnak
Jak řešíte kalibraci UPSky po výměně akumulátoru ? Co je na tom za vědu že v servisech za to počítají nekřestanské peníze. Nikde nejde najít správný postup.

Napsal: 06 lis 2005, 23:12
od Artaban001
mam APC smart 1000 a kdyz jsem menil baterii, tak jediny, co to po me chtelo je datum posledni vymeny. To jsem tam nejakou nahodou pres original soft dostal. Ale pokud tam das stejnou kapacitu, jak tam byla, tak neni co kalibrovat.

Napsal: 06 lis 2005, 23:28
od Stribrnak
A jsi si jisty ze ti pri vypadku vydrzi vic nez dve minuty ? Ta UPSka potrebuje prekalibrovat. Pomoci Power Chute to mozna taky jde ale musi
se to umet. Ja to neumim. Prosta vymena akumulatoru nestaci.

Napsal: 06 lis 2005, 23:53
od Artaban001
Hele. Neco na tom asi bude: nasel jsem link, kde se o tom pise:
http://www.cdlkabel.cz/Zavady.htm

Napsal: 07 lis 2005, 00:18
od Stribrnak
No vidíš, díky za link.

UPS

Napsal: 07 lis 2005, 02:37
od Mourek
spíš rada do budoucna, když klekne UPS (svítí výměna baterie) tak ji vypnout a co nejrychleji vyměnit baterii. Potom je normálně použitelná , doba zálohování je použitelná Pokud ji provozuješ dál přepíše se EEPROM a potom nezbývá než zaplatit servis. Je to cca 1000K za výměnu, k tomu cena baterky. Servis ji má o něco levnější.Kalibrační program jsem nenašel nikde.

UPS

Napsal: 08 lis 2005, 18:11
od Mourek
teď mi přišly nějaké UPS z opravy cena za opravu je od 650 za 250VA po 1050 za 650VA, nevim čím se to liší asi dle váhy olova v baterce.A je to i s kalibrací.

Napsal: 09 lis 2005, 10:05
od forbidden
Jeste by to chtelo sehnat ten kalibracni soft, co je treba po vymene baterii. Stejne nechapu jakej je rozdil mezi kalibraci v PowerChute a tim softem. Nejspis je to jen proto aby uzivatele donutili jit do servisu. Jeste jsem zapomel: v servisu kam jezdime chteji jen za kalibraci 1 000,- bez DPH. 8O

Napsal: 10 lis 2005, 01:27
od Mourek
Tak to Český servis je levnější , od 650 Kč za opravu včetně kalibrace. Bohužel ten soft si držej pod pokličkou. A řekl bych že i ten Powerchute umí čím dál míň. Nevím proč uváděj uživatelsky vzměnitelné baterie když to není pravda. Mimochodem, už jste někdy dolovali z UPS nafouklou baterku. A UPS byla v pořádku akorát si nikdo nevšiml, že svití výměna baterie a v ní odešel článek a byla pěkně kulatá.

UPS

Napsal: 19 lis 2005, 00:39
od Breber
Kalibrace se da pres PWRChute provest, prave jsem to overil...

kalibrace UPS po vymene baterek je opravdu nutna, presne jak se pise v linku o par prispevku vyse a da se provest dvema zpusoby:

1) pomoci PWRChute, musite mit ale nainstalovanou tu consolu do Woken (z Webove to nejde). Zvolute UPS (resp. agenta), v okne vlastnosti zaskrtnete "Show advanced items" a pak v menu vyberete Daignostics a UPScalibration...a cekate, UPSka zacne jet z baterek a kdyz se dostane na cca 25% stavu baterii, tak zacne jit sama ze site a ukonci kalibraci.

2) vytahnete z UPSky napajeci kabel a nechate ji bezet z baterek az pod hranici 25% a ona si udela kalibraci sama

- v obou pripadech je nutne, aby baterky byly plne nabite a dle meho, je lepsi kalibrovat s nominalni zatezi, vybijeci krivka, kterou si tak UPS sleduje, bude pak obrazem stavu pri skutecnem vypadku...

Napsal: 19 lis 2005, 00:49
od Návštěvník
...tak jsem se i zaregistroval...

Napsal: 19 lis 2005, 00:50
od Breber
...tak ted uz snad to projde

UPS jako manic do auta

Napsal: 19 lis 2005, 00:56
od Breber
spis by me zajimalo, jestli mate nekdo zkusenosti se zapojenim UPS, jako menice do auta...

Napsal: 19 lis 2005, 12:34
od forbidden
2Breber: Nejsem si jistej jestli by UPSka vydrzela trvalou nominalni zatez. Podle me na to neni delana. Asi bys musel pouzit hodne predimenzovanou a cucat z ni tak max polovinu. Radsi bych udelal jednoduchej menic.

Napsal: 20 lis 2005, 21:37
od Mourek
Stalo se mi že APC 1400I NET běžela cca dva týdny s totálně blbou baterkou , baterka se nafoukla a odfukovala plyn (tak jsem zjistil že je blbá) a po výměně baterky běžéla max 30 s na baterku . Tak jsem novou baterku dal do jiný UPS která právě začala svítit na výměnu baterky. A u ní stačilo kalibrovat za pomoci Powerchute. A tu první jsem poslal do servisu a chyba byla pouze v kalibraci, zřejmě se i nabíjení nastavilo na vadnou baterku. Prostě když se to přepíše musí se kalibrovat softem který jsem nesehnal.