od Wirruss
Řeším jak připojit 3fáz motor na 1fázi (motor je ve vzuduchotechnice na odsávání sporáku v kuchyni). Na 3fáz rozvod zapojit nelze, jelikož mají problém se starou elektroinstalací a jedou jim pouze 2fáze.
Motor má údaje:
Siemens 100L IM B3
0,6/1,7kW 1,75/3,8A
400V Y/Y 950/1410W
380-420 Y/Y
Přemýšlel jsem o zapojení s posuvným kondenzátorem, ale zarazily mě údaje které jsem si opsal ze štítku. Nikde psáno 230 do D.
Děkuji za jakoukoli radu.

Napsal: 05 úno 2009, 23:05
od workhard
Máš tam 400 do Y,takže 230 do D už je jaksi automaticky.
Napsal: 05 úno 2009, 23:23
od Wirruss
Dobře díky. Zarazily mě ty hodnoty ze šťítku 380-420 Y/Y. Nebo spíš ještě líp před tím než mi pod rukama shoří pár tis. radši se informuju.
Teď podle jakého výkonu určit kapacitu rozběhového kondenzátoru?
Bude to 42uF a nebo 119uF? Asi bych počítal s tím menším údajem co myslíte?
Napsal: 05 úno 2009, 23:29
od workhard
Zkusil bych těch 40uF,už tak to bude pořádnej macek

Napsal: 06 úno 2009, 01:19
od kbulda
Těch 40 uF je ale na těch 950 ot./min., 119 uF je na 1410 ot./min.
Napsal: 06 úno 2009, 06:56
od proel64
Nezabudni na to ,ze vykon tohot motora ti klesne na 1/3 menoviteho vykonu.
Urobil som toto iste na zahradne cerpadlo,motor zhorel po 4min.
Napsal: 06 úno 2009, 07:06
od BOBOBO
Tak ,tak . Kondy velké-objemem-trvalé zatížení , výkon "0" . Zapojení jen jako zajímavost , že to jde .
Napsal: 06 úno 2009, 09:41
od Wirruss
Pokles výkonu by ani nevadil, hlavně když to něco odsaje.
No ještě otázka k tomu Y/Y neznamená to že je motor přímo propojen vinutími do hvězdy a vyveden na krabici? - přepínání rychlostí
Pořád mi to vrtá hlavou. Bohužel jsem krabici neměřil, abych to zjistil.
Napsal: 06 úno 2009, 17:44
od kbulda
To by nebylo jednodušší opravit to vedení a dostat tam ty 3 fáze,
než dělat takovéhle 3,14čoviny ?
Napsal: 06 úno 2009, 21:21
od honza_jan
Podle vypsaných štítkových údajů má motor 2 vinutí zapojená do hvězdy (Y) natvrdo, takže žádná sláva asi nebude. Svorkovnice má sice klasických 6 svorek, a otáčky se volí obvykle přepínáním přívodu buď na dolní trojici, nebo na horní trojici svorek. Výkon motoru je dimenzovaný pro potřebný příkon ventilátoru a kdybys vinutí, které je na 3 x 400V připojil na 230V a třetí fázi naháněl přes kondík, tak motor bude proudově přetěžovaný a odkouříš ho. Jediná schůdná cesta je dodržení štítkových údajů opravením rozvodů. Případná další kouzla jsou na draka, pokud je motor s ventilátorem jako jeden celek.
Napsal: 07 úno 2009, 17:56
od pajosek2
honza_jan píše:Podle vypsaných štítkových údajů má motor 2 vinutí zapojená do hvězdy (Y) natvrdo, takže žádná sláva asi nebude. Svorkovnice má sice klasických 6 svorek, a otáčky se volí obvykle přepínáním přívodu buď na dolní trojici, nebo na horní trojici svorek. Výkon motoru je dimenzovaný pro potřebný příkon ventilátoru a kdybys vinutí, které je na 3 x 400V připojil na 230V a třetí fázi naháněl přes kondík, tak motor bude proudově přetěžovaný a odkouříš ho. Jediná schůdná cesta je dodržení štítkových údajů opravením rozvodů. Případná další kouzla jsou na draka, pokud je motor s ventilátorem jako jeden celek.
Kdysi jsem něco podobného řešil.Ten motor jsme rozdělali a uvnitř jsme tu hvězdu rozpojili.Pak stačilo vyvést ty tři dráty ven a bylo.Nevím jestli by to šlo i tady,ale za zkoušku by to stálo.Teda pokud má tazatel dost zkušeností a trpělivosti. Co si o tom myslíš?
Napsal: 08 úno 2009, 01:10
od honza_jan
Všechno jde. Jenom chcíplá koza ne.

Soudím ale, že když je takovýto dotaz, tak kuchání vinutí je silně nad rámec možností tazatele. Navíc, pokud to je pro zákazníka, tak bývalo dobrým zvykem dodržovat nějakou štábní kulturu u řemesla a ne tam bastlit nějaké nestandardní ptákoviny. Pro vlastní potřebu to je ovšem v případě krajní nouze o něčem jiném. Tam vím, že si do toho polezu jenom sám.
Napsal: 08 úno 2009, 02:01
od kbulda