Stránka 1 z 1
Pojiska T ci F ?
Napsal: 23 úno 2009, 13:24
od yeeshkul
Dobry den, rad bych se zeptal kdy se pouzivaji trubickove pojistky typu "T" a kdy je lepsi pouzit typ "F". Konkretne mi jde o pojistku pro zdroj napeti.
Napsal: 23 úno 2009, 13:28
od petus
T-pomalá motory atd.
F-rychlá pro tvůj výrobek je lepší.
Napsal: 23 úno 2009, 13:46
od BOBOBO
Odpověď nebude univerzální . Při rychlosti průrazu polovodičů nemusí být rychlá pojistka dost rychlá a pokud budeš chtít ochránit drahé trafo před proraženým můstkem , tak bude třeba pomalé . U profizařízení používej předepsané .
Napsal: 23 úno 2009, 16:02
od yeeshkul
Je to ubastlenej adapter na 9V/320mA. Proud v primaru pri maximalni zatezi je 42mA. Tak jsem zvolil 63mA pomalou, protoze jsem ji mel doma, ale nevim, jestli rychla neni jistejsi nebo naopak jestli se neprepali v nevhodnou chvili. Nemam s pojistkama zady zkusenosti, proto ten dotaz. Diky.
Napsal: 23 úno 2009, 16:44
od petus
Já bych tam dal rychlou.Ale určitě se ozvou zkušenější.
Napsal: 23 úno 2009, 17:48
od ZdenekHQ
Změř proud primárem při tvrdým zkratu sekundáru a přidej tepelnou na 100-120st. Rychlou pojistku bych tam nedával.
Napsal: 23 úno 2009, 19:32
od petus
Mám regulovatelný zdroj tam mám rychlou pak mám další zdroj (neregulovatelný) a tam mám taky rychlou.A přes rok bez problémů.A tepelku určitě zvlášť při zbastleným zdroji.
Napsal: 23 úno 2009, 20:49
od yeeshkul
Tepelnou pojistku jsem jeste nikdy nepouzival. Kam se prosim vas umistuje?
Taky bych se rad zeptal, na jak dlouho mam adapter vyzkratovat abych zjistil sptavnou hodnotu pojistky - neshori?
Napsal: 23 úno 2009, 21:01
od ZdenekHQ
Ad tepelná pojistka - do serie s primárem a nejlépe přímo mechanicky na primár, což nesplníš, tak hodně blízko jádra trafa.
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... inc=browse
Ad zkrat - trafo neshoří. Zapojíš ampérmetr do primáru, zkratuješ na vteřinu vývody sekundáru a je to. Podobně, jako by to udělali při testech. Určitě je to bezpečnější, než testovat roznětky do granátů na odolnost proti statické elektřině.
Napsal: 23 úno 2009, 21:28
od yeeshkul
ZdenekHQ píše:Určitě je to bezpečnější, než testovat roznětky do granátů na odolnost proti statické elektřině.
jinak diky!
Napsal: 23 úno 2009, 21:39
od kybler
Jen takový drobný dotaz: Vy někdo používáte pojistky na tak malý tráfka?
Napsal: 23 úno 2009, 21:42
od stepa
kybler píše:Jen takový drobný dotaz: Vy někdo používáte pojistky na tak malý tráfka?
Podle toho pro koho to je...kdyz to delam nekomu, tak ano, kdyz to delam sobe, tak ne.
Napsal: 23 úno 2009, 21:59
od kybler
2Stepa:
To je rozumný, fakt je, že bych si taky netrouf dát někomu něco bez pojistky.
Napsal: 23 úno 2009, 21:59
od Crifodo
nedávno jsem vyndaval na jednom domě pojistky E33 50A opravený drátem... prý zedníci

Napsal: 23 úno 2009, 22:08
od yeeshkul
kdo ma pojistky nami predepsane, tomu se nic nestane
kdo si tam nastrka hrebiky, vyhori a zacne od piky
a vsichni: to byl ten slavny den, kdy k nam byl zaveden .....