od fsatan
nazdar nema niekto skusenosti s plynovym horakom neznamej znacky ktory bol pouzity v autoboxe,chcel by som ho spojazdnit lenze ovladanie uz nefunguje ci by sa to nedalo niejako ovladat napriklad cez zelio. na vstupe su dve plynove ventily od honeywell V48A2300, potom je tam zrejme niejaky tlakomer typ MM-1A,trafo na vn, motor na vzduch .a termostat a to je vsetko
za kazdy napad dik. abo niejaky schemu, ovladanie tvori plechova krabica s asi 4 kontrolkamy ,porucha,vytopieno,sit, a 3 tlacidlamy tak niejak.

Napsal: 01 bře 2009, 18:31
od vombat
Není to až tak jednoduchý, to ovládání je automatika hořáku. Měřič tlaku je manostat a měla by tam být ještě kontrola plamene - termočlánek nebo opticky např. fotoodporem. Dále je tam VN zapalovač plamene. Doporučuju opravit původní automatiku nebo sehnat jinou. Pozor při oživování - nenaskočí- li plamen - musíš odvětrat ventilátorem komín nebo prostor, kde ho zkoušíš, může se vytvořit třaskavá směs. Doporučuju se obrátit na někoho , kdo má zkušenosti.

Napsal: 01 bře 2009, 22:22
od vrky
Jaký to má údaje? Hořák do kotle nebo na sporáku? Výkon, tlak plynu...... Pokud s tím budeš experimentovat TAK HLAVNĚ OPATRNĚ Automatika si nejdříve odvětrá spalovací prostor, pohlídá si pomocí tlakového čidla jestli běží odtahový ventilátor, ventilátor pro hořák a jestli má dost plynu. Pokud jsou splněny podmínky zapálení zapne vn trafo na zapálení a otevře plyn. Plyn je otevřený vypne vn travo a po chvilce zapne hlídání plamene (fotonkou, ionizací). Pokud není nebo nebude splněna nějaká z těchto podmínek zavře se plyn a automatika padá do poruchy (červené světýlko).

Napsal: 02 bře 2009, 08:36
od fsatan
tu su fotky

Napsal: 02 bře 2009, 16:23
od janousek
Kde jsi to vyhrabal? To jsem viděl v 75. roce už jako vrak, automatika se už nepoužívala v tomto zapojení. :opravar:

Napsal: 02 bře 2009, 16:24
od janousek
Která firma je výrobcem?

Napsal: 02 bře 2009, 21:39
od vrky
Ježíši, to je vrána. Není to náhodou ZPA Nová Paka?

Napsal: 02 bře 2009, 21:58
od vladom
Já si to pamätám z kotolne kde boli dva 420kW kotle. Kotolňa vykurovala dve haly a administratívnu budovu a bola odovdaná do užívania v roku 1989. Takže je to viac ako 20 rokov staré. Čo si pamatám, s tou automatikou sme mali dosť problémov - čo sezóna to porucha.

Napsal: 02 bře 2009, 22:02
od vrky
U nás v domě máme dva kotle 212KW. Tuhle automatiku si pamatuju moc dobře hlavně tlačítko na vymazání poruchy.

Napsal: 02 bře 2009, 22:08
od kbulda
Tahle automatika používala na snímání plamene fotoodpor.