Napsal: 19 bře 2009, 21:39
od popest
Ahoj, chci se jen zeptat, zda někdo nevíte jestli lze toto trafo zapojit pro galvanické oddělení síťového napětí... Není u toho řádný datasheet, ale má příznivou cenu. http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES07500572

Díky.

Napsal: 19 bře 2009, 21:43
od forbidden
To si delas srandu? :lol:
V pripade, ze ne, tak toto trafo v zadnym pripade nemuzes pouzit na oddeleni sitovyho napeti.

Napsal: 19 bře 2009, 21:45
od Bernard
Určitě ne. Impedance 600 ohm jsou obvyklé u sdělovacích nf vedení, několik voltů, snad 200 - 4000 Hz. A nejde o bezpečnostní oddělení!

Napsal: 19 bře 2009, 22:07
od jardajar
Koukal si na rozměry toho trafa? :D

Napsal: 19 bře 2009, 22:16
od popest
Co já vim... malinký je no... to by se mi hodilo. Tak nic. Chtěl jsem z něho cca 100mA vic ne.

Napsal: 19 bře 2009, 22:49
od Zirafka
Bezpečnostní oddělovací trafo je vždy pěkný macek. I na těch tvých cca 25VA to bude už hezké trafo.

To trafo z GESu sice JE oddělovací trafo, ale pro sdělovací vedení, zabraňuje zemním smyčkám a podobně. Rozhodně to NENÍ trafo určené pro to, co jsi chtěl. Také počítej s tím, že bezpečnostní trafo je relativně drahé.

Jinak si ho můžeš nechat vyrobit, například u Troniců :-)

Napsal: 19 bře 2009, 23:09
od honza_jan
popest píše:Co já vim... malinký je no... to by se mi hodilo. Tak nic. Chtěl jsem z něho cca 100mA vic ne.


Jen tak pro představu 100 mA při 230 V je cca 25 VA příkonu a potřebuješ jádro o průřezu středního sloupku cca 5 cm čtverečních. Tvoje vyhlédnuté trafo má sloupek asi 1 cm. :( Jinak takové trafo musí splňovat podmínky dané normou. Elektrická pevnost izolace mezi vinutími musí být minimálně 4 kV po dobu jedné minuty a každé vinutí proti jádru taktéž. Navíc nesmí v případě poruchy primáru prošlehnout vzniklý oblouk na sekundární vinutí a ani na jádro. Povrchové cesty mezi vinutími a jádrem musí splňovat normu podle ČSN EN 60664-5. Takže žádná legrace v tom, že si vemu trafo, které se mi líbí a budu mu říkat oddělovací.

Napsal: 20 bře 2009, 19:44
od popest
Pouze jsem se zeptal.... Bez ověření, že je to možné, bych ho nikdy nepoužil. Absolutně nemám ponětí jak velký průřez jádro pro takovýto výkon musí mít apod....O transformátorech mnoho nevím. Všem děkuji za odpovědi a dobré zdůvodnění. Dál není potřeba.

Hezký večer.

Napsal: 19 kvě 2009, 23:18
od domogurec
honza_jan píše:
popest píše:Co já vim... malinký je no... to by se mi hodilo. Tak nic. Chtěl jsem z něho cca 100mA vic ne.


Jen tak pro představu 100 mA při 230 V je cca 25 VA příkonu a potřebuješ jádro o průřezu středního sloupku cca 5 cm čtverečních. Tvoje vyhlédnuté trafo má sloupek asi 1 cm. :( Jinak takové trafo musí splňovat podmínky dané normou. Elektrická pevnost izolace mezi vinutími musí být minimálně 4 kV po dobu jedné minuty a každé vinutí proti jádru taktéž. Navíc nesmí v případě poruchy primáru prošlehnout vzniklý oblouk na sekundární vinutí a ani na jádro. Povrchové cesty mezi vinutími a jádrem musí splňovat normu podle ČSN EN 60664-5. Takže žádná legrace v tom, že si vemu trafo, které se mi líbí a budu mu říkat oddělovací.


zdravím, mám podobný dotaz-mám takový macek ze staré profi upsky (váží asi 15kg), je na tom napsáno prim. 230V/sec. 230V + ještě asi jedny pomocne vyvody. dalo by se to použít, jako oddělovací trafo? kdyžtak to nafotím...