Stránka 1 z 1

Vysokokapacitní záložní zdroj

Napsal: 24 črc 2009, 22:26
od tor
Zdravím. Potřeboval bych sehnat/upravit/vyrobit záložní zdroj na 230V 50Hz. Našel jsem návod na obstarožní apc back ups, kde by šlo připojit externí akumulátor aby to dýl vydrželo, ale pak prej kolísá napětí. Co by se dalo použít? Potřebuju aby to jelo několik hodin když z toho budu tahat 230V cca 400W.

Napsal: 25 črc 2009, 00:03
od PavelFF
Jakou tam budeš mít baterku? Vydrží dávat několik hodin trvale kolem 40A?

Napsal: 25 črc 2009, 02:04
od tor
Myslel jsem dát tam 44Ah nejlépe gelovku. Těch 400W to asi nebude, ale měla by to zvládat dát, což tahle by to teoreticky hodinu zvládnout měla.

Napsal: 25 črc 2009, 07:38
od Stan3
Některé UPS nemají napěťově oddělený vstup(baterie) od výstupu(230V). Když budeš mít připojenou externí baterii, tak dej pozor pokud bude UPS připojená do sítě.
Přidej ventilátor pro chlazení výkon.prvků, některé UPS žádné chlazení nemají, výrobce počítal s tím, že při provozu cca několik minut, nebo desítek minut stačí pasivní chlazení(tranzistory na Al bloku).

Napsal: 25 črc 2009, 09:22
od Andrea
tor píše:Myslel jsem dát tam 44Ah nejlépe gelovku. Těch 400W to asi nebude, ale měla by to zvládat dát, což tahle by to teoreticky hodinu zvládnout měla.

Pokud vybíjíš gelovku proudem 1C tak z ní nedostaneš 1C, budeš rád, když při 40A z té 44Ah vydoluješ 25-30Ah. 1C z ní dostaneš při vybíjení proudem 0.05C.

Napsal: 25 črc 2009, 09:31
od Sendyx
Poptal bych se raději u známých, kteří pracují s profi UPS (velké firmy, bankovní sektor...). Většinou se dá koupit nějaká kvalitní jetá bez baterek za srandovní cenu. Co tím chceš zálohovat ?

Napsal: 25 črc 2009, 12:03
od cabernet
Uz to tu bolo nedavno spominane, ze tieto male UPS nie su stavane na dlhu dobu prevadzky v rezime BATT. Mozno by pomohol ventilator. Potom je problem s nabijanim tej velkej externej baterie s nabijacku z danej UPS. Vtedy davame aj externu nabijacku. Potom by si mal este vediet, ci Ti staci tvar napatia traperz alebo pozadujes sinusove napatie.

Napsal: 25 črc 2009, 12:51
od tor
Asi bude sinusové nutné, je to pro napájení PC.

Napsal: 25 črc 2009, 13:10
od Dingos
tor píše:Asi bude sinusové nutné, je to pro napájení PC.


Pro napájení PC můžeš mít i stejnosměrný proud :wink:

Napsal: 25 črc 2009, 13:32
od Sendyx
Akorát se u DC napájení trochu blbě demagnetizuje CRT moňas :)

Napsal: 25 črc 2009, 18:17
od tor
Nemůžu. Budu tím napájet i různé switche napájené z adaptérů. Jaká ups by se dala použít pro takový velkokapacitní akumulátor?

Napsal: 25 črc 2009, 19:25
od czatlantis
dej tam nějakou APC SMART tak 1000VA (nebo 1500 aby byla rezerva) a přidej k ní ventilátor (pokud už nebude mít).
Ty APC smart bývaj kvalitnější a mají sinus

Napsal: 25 črc 2009, 21:26
od jardajar
Tak si ke switchům sežeň taky spínané zdroje, jsou efektivnější (což je u provozu z baterií žádoucí) a výborně zvládají ten okamžik přepnutí na chod z baterií. To se o trafech říct nedá, mám vlasní zkušenosti, že routery v tomto okamžiku zamrzly a bylo nutné je ručně restartovat... Po výměně za spínáky toto opadlo a stačí 500VA UPS za pár šupů z aukra.:) Baterii používáme 44Ah a zatím ta páteř nikdy nevypadla kvůli výpadku proudu... Jinak je tam dobastlené aktivní chlazení, které zapne když přepne relé při výpadku. (dva PC větráky)