vim to, ze se to resi nize ale ja mam problem jinej: na chalupe stavime novou koupelnu. ale ja silnoproud dlouho nedelal, a tak potrebuji vedet: jestli existuje chranic na L a PEN cili dva draty. nebo jen na L, N, PE. nevim, jestli mame zemeni v baraku. do rozvadece vede jen zelenozlutej a ja nevim jestli nam zabudovali zem kdyz delali novou pripojku. do pripojky se nedostanu. pak este potrebuji vedet: muze byt zasuvka mezi umyvadly na stene? je takova deska a v ni dve umyvydla od sebe vzdalena 10cm. mohu na stenu kde jsou pridelane dat zasuvku? jake kryti? IP44, nepo pokud je tak IP65 vode odolne. pak jestli se da dat zasuvka pod umyvadlo a jake kryti. prosim opravdu to musim udelat spravne chata se ma pronajimat.

Napsal: 25 črc 2009, 14:56
od eljaro
dva dráty jako přívod je normálka , za chráničem pak budeš mít L.N.PE před chráničem jen La N (PE) . pokud jde o krití to si nejsem jistý ale mislím že standart ostatní řeší chránič , a hlavně mysli na své bezpečí

PS: omluvte pravopis dík

Napsal: 25 črc 2009, 15:05
od zdenoeddie
vzdialenosti od umyvadla a zasuvky riesi norma, neviem ake su v CR.
co sa tyka chranica, pred chranicom budes mat 2 droty L a PEN, za chranicom L, N a PE, PE a N za chranicom spojit uz nemozes.
Co sa este tyka zasuviek, myslim ze staci obycajne krytie, len je potreba dodrzat uz spominane vzdialenosti.
EDIT: pod umyvadlo by mala ist asi IP65, ale nie som si tym isty

Napsal: 25 črc 2009, 15:25
od milan222
no takze kdyz koupim chranic, tak nevadi ze do nej vedou dva draty. hlavni je, ze nesmim spojit za chranicem N a PE. s tema zasuvkama se ptam, protoze potrebuji radu toho, kdo to montuje, a ví jak a kterou tam dat. pod umyvadlo urcite IP65

Napsal: 25 črc 2009, 15:35
od Andrea
Do 1f chrániče vedou jen dva dráty, L a N. Do rozvaděče přijde L a PEN, v rozvaděči PEN rozdělíš na N a PE a dál už taháš všude tři dráty L, N a PE, přičemž chráničem proleze jen L a N. PE přes chránič nejde.

Napsal: 25 črc 2009, 15:38
od rusher
1) Zásuvka musí být vně umývacího prostoru, tzn. mimo prostor ohraničený svislicema procházejícima okraji umyvadla. Ve výšce aspon 120cm může být těsně vedle, níže aspon 20cm od okraje. Krytí stačí obyčejné.

2) Proudový chránič lze použít pouze v síti TN-S, rozdělení PEN na PE a N by mělo být uzemněné. Navíc v koupelně musí být připojené přes chránič všechny obvody, tzn. i světla. Jestli tam je plechová vana nebo jiné větší kovové předměty, mělo by být udělané pospojování.

3) Jestli se to má pronajímat, tak vřele doporučuji revizi (ne v hospodě u piva) aby pak nebyly zbytečné průsery. :!:

Napsal: 25 črc 2009, 16:46
od milan222
kdyz musi byt na chranic i svetla, muzu mit na jeden jistic svetla i zasuvky v koupelne a za jistic chranic? nechci kupovat dva a s tou zasuvkou pod umyvadlo, kdyz bude mit IP65 tak ji muzu dat mezi umyvadla nebo pod ne?

Napsal: 25 črc 2009, 17:06
od Hill
Opačně: napřed rozdělíš PEN a PE a N. Protáhneš L a N chráničem a za ním rozjistíš světla a zásuvky.
Nezapomeň na pospojení všeho vodivého, co by mohlo odkudkoli dostat rozdílný potenciál a současně sis na to mohl sáhnout. A to žlutozelenou CY6mm2 svedenou do jednoho uzlu a spojenou s PE a hlavním domovním pospojením.
On sice chránič výrazně snižuje riziko úrazu, ale není všemocný.
Jinak vzdálenosti a provedení světel a zásuvek v koupenách, sprchových koutech, umývacích prostorech a kuchyňských linkách (těch se to totiž týká taky, je tam dřez!) najdeš v ČSN 33 2000-7-701.

Napsal: 25 črc 2009, 17:12
od rusher
Lepší je dát světla a zásuvky na samostatné jističe a chránič dát společný před jističe. Pod umyvadlem zásuvka být nesmí, takže jedině vedle těch 20cm.

Hill byl rychlejší a výstižnější :wink:

Napsal: 26 črc 2009, 10:25
od milan222
diky. musim spojovat i baterie? jinak tam nic vodivyho nebude az na elektrickej zebrik co topi (neco jako primotop)

Napsal: 26 črc 2009, 11:55
od rusher
Baterie se myslím spojovat nemusí, jestli bude plastové potrubí. Topnému žebříku pak stačí PE v přívodu. El. bojler tam nebude?

Napsal: 26 črc 2009, 11:56
od ZdenekHQ
Musí být i stropní světlo přes 30mA chránič, když má krytí proti stříkající vodě, je 2.5m nad zemí a mimo prostor vany,umyvadla atd. ?

Napsal: 26 črc 2009, 13:46
od milan222
boiler bude ve zvlastni misnosti za koupelnou i s prackou. v koupelne bude: vana, dve umyvadla vedle sebe, zebricek jako topeni, svetla a zasuvky podle normy a kabel zemeni do kuchyne protoze jsme ho bzapomeli natahnout pri rekonstrukci kuchyne

Napsal: 26 črc 2009, 13:48
od milan222
jo a jak to je s chranicem? musim ho jit nahodit, nebo se nahodi sam?

Napsal: 26 črc 2009, 14:08
od ZdenekHQ
milan222 píše:jo a jak to je s chranicem? musim ho jit nahodit, nebo se nahodi sam?


:D