Stránka 1 z 1

spinany zdroj z PC

Napsal: 06 pro 2005, 21:30
od pezis
cau cau.
nevite nekdo, jestli trafo od spinaneho zdroje z PC-AT ma dvojitou(zesilenou) izolaci mezi primarem a sekundarem (bezne pouzivana znacka dvou ctvercu), nebo je nutno sekundar zemnit??

nejde o trafo

Napsal: 06 pro 2005, 22:06
od Hill
Nejde o trafo, jde o celý zdroj - našel jsi na něm někdy tu značku pro dvojitou nebo aspoň zesílenou izolaci? Sotva.
K síti se připojuje třížilovou šňůrou, používá tedy ochranný vodič - je zařízením I. třídy bezpečnosti. Když si změříš odpor mezi vývody 0V (černé), zjistíš, že jsou spojené s neživými částmi krytu a ty jsou spojené s ochranným vodičem sítě.
To trafo samo o sobě bez okolních součástek není důležité, zdroj musíš posuzovat jako celek.

Jo takhle zdroje k notebookům (pokud to nejsou třeba DELLy, co mají také třížilovou šňůru), teda ty s dvoužilovou síťovou šňůrou na konektor "Euroosmičku" požadavky na dvojitou izolaci splňují. Dokud je neotevřeš.

Napsal: 07 pro 2005, 19:29
od pezis
prave ze jde o to trafo. jedina cesta, jak se muze dostat faze do nizkonapetove casti je prave pres ne. a to spojeni GND, kostra a nulak neni pres tistak, ale pres krabicku. Pokud to trafo ma zesilenou izolaci, tak je zemneni zbytecny, vyrobce ho tam mohl dat treba jenom pro sichr, nebo maji v cine trochu jiny normy. navic, pokud se kostra uzemni, snizi se vyzarovani ruseni.

Napsal: 12 pro 2005, 11:27
od ViPali
Ešte raz si poriadne prečítaj Hilla, ochrana je poistkou, takže keď sa fáza dostane náhodne na kostru, nastane skrat cez zemniaci vodič, ktorý tam nie je náhodne, a odpáli poistku čím odpojí zdroj od napätia.

Trafo s dvoma štvorčekami by sa dalo chápať ako oddeľovacie. Predpokladám, že chceš postaviť nejaké "bezpečné" zariadenie, ktoré sa bude nejakými časťami pripájať na ľudské telo. V tom prípade si preštuduj bezpečnostné normy pre lekársku techniku. Akékoľvek zariadenie ktoré pripojiš na ľudské telo by sa mohlo zmeniť na elektrické kreslo. Preto POZOR !!

Napsal: 12 pro 2005, 12:17
od Vena
v tom zdroji je na ochranej vodic pripojenej jen dekl a dva kondiky na odruseni a minusy vyst napetí kdyby to dal do plast krabicky ty minusy odpojil tak je to fakt jen otazka tech transformátorů ale tema bych si moc jistej nebyl prci jenom nevis co v ty Chine delaj