Stránka 1 z 1

UPS APC-650 dobíjení (přejmenováno, přesunuto)

Napsal: 08 pro 2005, 21:10
od FAtbluNT
Je normalni ze UPSka (konkretne APC-650) dobiji smesnym proudem 330mA? Sehnal sem si schema a tam je to vyreseny pouze usmernovacem a
napevno nastavenym LM317(to by asi proudove odpovidalo) kterej mimo to zasobi proudem zbytek masiny, coz navic zpusobuje pokles nabijeciho proudu pri zapnuti UPS na pouhych 220 mA :smutny:. . .
Ten proud mi pripdada smesny proto,ze kdyz pripojim comp tak z ty baterky tece 20A ....
Jak vam dobiji UPS? mate taky nejaky takovy problem?
(timto proudem se baterie dobije odhadem za 40 hodin :evil:)

Napsal: 09 pro 2005, 09:25
od breta1
je to prostě "tak sdělano". Zhruba totéž jsem naměřil.