Transil na ochranu sitoveho napeti.
Napsal: 03 zář 2009, 12:00
od TRANSIL
Pekny den,
potreboval bych poradit jaky tip transilu pouzit na ochranu sitoveho napeti pred prepetovymi spicky v siti 240V. Prodejce me doporucil nasledujici tip "1.5KE 250CA" U nekterych prepetovych ochran jsem se ale setkal s tipem 1.5KE440CA. Dekuji za odpoved.
Napsal: 03 zář 2009, 12:26
od Návštěvník
Kdyby ses podíval do katalogového listu 1.5KExxx, tak tam máš napsaná otevírací napětí. 1.5KE250CA se otevírá při 237-263V, amplituda napětí v síti při 10% přepětí je 230*1.1*sqrt(2) = cca 360V, takže 1.5KE250CA je málo, zřejmě to nebyl prodavač ale podavač. 1.5KE400CA se otevírá při 380-420V, takže ten je asi nejvhodnější. 1.5KE440CA se otevírá při 418-462V, což je už asi zbytečně moc, ale to musíš vědět ty, jakožto návrhář. Jedna věc je totiž napětí, při které se transil otevře a druhá jaké je na něm pak napětí, když jím teče nějaký proud.
Napsal: 03 zář 2009, 16:29
od PavelFF
Anonym píše:Kdyby ses podíval do ......nějaký proud.
Anonyme, příspěvky máš kvalitní a chuť odpovídat zjevně taky.
Nemusíš se registrovat, ale nějaký podpis bys mohl na konec svých příspěvků připojit. Takhle je to na hovno!
Anonymů , co nenapíšou ani Pepa nebo Jarda , je tu víc, a pak je zmatek.
EDIT:
Tohle je zářný příklad, jak to vypadá,když jeden anonym píše druhému anonymovi(tedy pokud to není cca 5 různých anonymů):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31183Naštěstí se jeden po čase aspoň začal podepisovat.... Třetí anonym to nevydržel a nazval se taky-anonym.
Napsal: 03 zář 2009, 16:40
od Návštěvník
PavelFF píše:Anonym píše:Kdyby ses podíval do ......nějaký proud.
Anonyme, příspěvky máš kvalitní a chuť odpovídat zjevně taky.
Nemusíš se registrovat, ale nějaký podpis bys mohl na konec svých příspěvků připojit. Takhle je to na hovno!
Anonymů , co nenapíšou ani Pepa nebo Jarda , je tu víc, a pak je zmatek.
Kdybys radši k věci

Napsal: 03 zář 2009, 16:52
od PavelFF
Anonym píše:PavelFF píše:Anonym píše:Kdyby ses podíval do ......nějaký proud.
Anonyme, příspěvky máš kvalitní a chuť odpovídat zjevně taky.
Nemusíš se registrovat, ale nějaký podpis bys mohl na konec svých příspěvků připojit. Takhle je to na hovno!
Anonymů , co nenapíšou ani Pepa nebo Jarda , je tu víc, a pak je zmatek.
Kdybys radši k věci

No nic, nech to být...
Napsal: 03 zář 2009, 16:55
od Návštěvník
PavelFF píše:No nic, nech to být...
Kdyby ses soustředil spíš na to CO kdo píše než KDO to píše, měl bys o problém míň

Napsal: 03 zář 2009, 17:07
od PavelFF
Anonym píše:PavelFF píše:No nic, nech to být...
Kdyby ses soustředil spíš na to CO kdo píše než KDO to píše, měl bys o problém míň

Ber to tak, že pokud chci já (nebo někdo jiný) reagovat na jednoho ze tří anonymů v jednom vláknu, je jednodušší, pohodlnější a srozumitelnější , když jsou nějak rozlišení.
Napsal: 03 zář 2009, 17:13
od Návštěvník
PavelFF píše:Ber to tak, že pokud chci já (nebo někdo jiný) reagovat na jednoho ze tří anonymů v jednom vláknu, je jednodušší, pohodlnější a srozumitelnější , když jsou nějak rozlišení.
Na to jsou tu
:)
Napsal: 04 zář 2009, 08:35
od Crifodo
Kromě napětí je u transilu stejně důležitý údaj o energii jakou je schopen absorbovat. Když je špiček moc a transil je často požírá, tak se zahřívá což nemusí skončit dobře. Takže pro ojedinělé rušení OK, pro systematické požírání špiček od trvale běžícího komutátoru nebo PWM regulátoru už míň
PavelFF: 100% souhlas, nadržení anonymové toužící přispívat ev. podjebávat jsou k nezaplacení
Před časem tu šla debata s úvahou, anonymní přístup READ ONLY
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=5628
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=21050
Napsal: 04 zář 2009, 09:32
od Návštěvník
Crifodo píše:PavelFF: 100% souhlas, nadržení anonymové toužící přispívat ev. podjebávat jsou k nezaplacení

Před časem tu šla debata s úvahou, anonymní přístup READ ONLY