Stránka 1 z 1
Zapojení elektrocentrály.
Napsal: 18 říj 2009, 20:52
od vrky
Když si pořídím centrálu která bude mít zásuvku na 3x400V a 3 zásuvky na 230V. Třeba tahle
http://sz.aukro.cz/item786679207_elektr ... 4_8kw.html : mají tyhle centrály vinutí třífázové do hvězdy a tři vinutí po 230V? Nemáte někdo zkušenosti s připojováním?
1. Co se stane když vezmu zásuvku 3x400V a propojím ji s domovním rozvodem, vypnu jistič před elektroměrem a zapojím?
2. Nebo vezmu 3 zásuvky na 230V a spojím je ve vidlici 3x400V?
3. Co udělá generátor když bude nerovnoměrně zatížen?
4. Každou fázi na kolíky ale co s nulákama když je smotám a dám na nulovací kolík v zásuvce 3x400V?
Napsal: 18 říj 2009, 21:33
od Hill
Centrála určitě nebude mít samostatná vinutí pro 230V, ale jedno třífázové vinutí do hvězdy.
Takže do domovní instalace na svícení a tepelné spotřebiče bych se nebál tu centrálu použít, třeba na pumpu ale musíš počítat s rozběhovým proudem, takže příkon čerpadla tak do čtvrtiny výkonu centrály. U elektroniky by hrozilo nanejvýš poškození přepětím v málo zatížené fázi při zapnutí velkého odběru v jiné.
O tom, jakým způsobem regulátor hlídá napětí v jednotlivých fázích, by mělo být v dokumentaci.
Napsal: 19 říj 2009, 09:02
od Crifodo
Stránka s centrálou na aukro se už nezobrazuje, takže nevím o jaký typ se jedná.
K Hillově poznámce bych poznamenal, že ani u světelných obvodů bych si nebyl jist při přepětí, malé zvýšení napětí může být pro žárovky i pro úsporky vyráběné v jisté lokalitě smrtící po pár minutách. Relativně odolné jsou tradiční zářivky s tlumivkou.
Pro klid duše bych doporučil před připojením centrálu změřit co se týká nulování a odporu smyčky, kdyby náhodou něco.
Napsal: 19 říj 2009, 10:54
od kondor
I zobrazuje,jen je třeba na konci odkazu odmáznout tu dvojtečku (:)
Správně je to asi takhle
http://sz.aukro.cz/item786679207_elektr ... 4_8kw.html
Kondor
Napsal: 19 říj 2009, 13:03
od Mirda
U každé takové to centrály je v návodu zakázáno připojovat istalaci domu nebo podružných rozvaděčů. To napětí na prázdno bývá malé (i 160V), ale při vypnutí větší zátěže vyletí. Je to hold dělané na stavby na oddělené napájení ručního nářadí.
Napsal: 19 říj 2009, 16:49
od mi-ro
To varování tam skučně je ale kdyby tam nebylo, dokážeš si představit co by naši opálení spoluobčané a dělníci z Ukrajiny na stavbách vyváděli za psí kusy? By hnali proud do centrály a čekali by jestli nepoteče z nádrže benzín.
Napsal: 23 říj 2009, 21:40
od Roaf
Vrky, nevěděl jsem, že technik z Black mount dokáže vymyslet takový bastl. Pro připojení na pevný rozvod musíš použít 3F přepinač 1-0-2 nebo speciální stykače, aby jsi fyzicky zajistil nemožnost dodávky do rozvodné sítě. Nevím jak by se ti líbilo, když půjdeš měnit třeba hlavní jistič do zahrádkářské kolonie a nějakej aktivní pitomec si zapne centrálu bez 100% odpojení. Nejblíže správné je řešení č.1 . Jinak je to Made in P.R.C. i když na první pohled připomíná centrálu EMG 60AVR3 od Heronu. U tý na Aukru bych měl obavy s neudržením stability výstupníha U. Následky si jako elektronik spočítáš. U toho Heronu je alespoň prohlášení o shodě s ČSN a EN. Stav se u Davida B., ten má zkušenosti a vysvětlí ti problematiku. Zdraví Jarda L. Hohenelbe
Napsal: 19 lis 2009, 12:24
od bubuhuhu
Tak zaprvé, je pravda, že u každé centrály je třeba se řídit návodem a v něm je jasně napsáno, že se nesmí připojovat k pevné instalaci. Za druhé, jde o zdroje energie na něž dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 lze aplikovat ochranu elektrickým oddělením obvodů a podle toho se také musí s centrálou zacházet. Je dná se tedy ve většině připadů takových centrál o samastatné elektrické obvody , elektricky oddělené od odstatních. Pokud by jste připojily centrálu k domovní instalaci, s tím, že zamezíte galavnickému spojení se sítí distributora, vytvoříte v podstatě síŤ IT a pochybuju, že v ní splníte s obyčejnými jistícími prvky požadavky norem na bezpečné odpojení při druhé poruše. Takže doporučuju nědělat pitomosti a řídit se návodem.