Stránka 1 z 1

Propojení teplotního čidla a elektrotermické hlavice

Napsal: 28 říj 2009, 07:45
od umiyaki
Dobrý den,

poprosil bych o radu ohledně zapojení elektrotermické hlavice pro regulaci okruhu podlahového topení s teplotním prostorovým čidlem.

Elektrotermická hlavice je nastavena jako "normal closed" a je stejně jako čidlo určena pro 230V. "Normal closed" dle mého znamená, že hlavice je bez přívodu proudu uzavřena, po sepnutí čidla se otevře.

Teplotní čidlo má možnost regulace R (topení) a C (klimatizace). Já použiji pouze topení.

Takto si myslím, že by to mělo být:
Obrázek

(pozn. pro jistotu označení N(nulák) L(fáze))

COMAP 683600 (prostorové teplotní čidlo)
Obrázek

COMAP 587531 (elektrotermická hlavice)
Obrázek

Každopádně si nejsem jistý v tomto:
1. Propojení mezi žárovkou 5 a 3 (fází při sepnutí termostatu) je vyznačeno přerušovanou čárou. Znamená to, že buď propojím čísla 5 a 3 nebo 5 a 2 podle toho co chci aby žárovka ukazovala (topení nebo klimatizaci)?

2. Uniká mi funkce části schématu s označením RA. Předpokládám, že se jedná o odpor, ale k čemu toto zapojení slouží?

Děkuji moc za pomoc a radu.

Martin

Napsal: 28 říj 2009, 08:53
od BOBOBO
To C si vygumuj , ať Tě neplete , no a kontrolku spoj s R-3-máš nakresleno , pak Ti indikuje , že topení hřeje , když zapojíš na 2 , tak ukazuje dosažení teploty . A až to budeš zkoušet , tak nezapomeň , že se otevírá skoro 4 minuty .

Napsal: 28 říj 2009, 13:33
od umiyaki
BOBOBO píše:To C si vygumuj , ať Tě neplete , no a kontrolku spoj s R-3-máš nakresleno , pak Ti indikuje , že topení hřeje , když zapojíš na 2 , tak ukazuje dosažení teploty . A až to budeš zkoušet , tak nezapomeň , že se otevírá skoro 4 minuty .


Děkuji moc za rychlou pomoc. Můžu ještě poprosit, jen pro informaci, o vysvětlení proč je u mého typu to propojení s RA a tou zubatou vlnovkou. Co to vlastně může dělat jiného oproti typu, který je zobrazen na naskenované krabičce vlevo od toho mého?

Děkuji a přeji krásný sváteční den

Martin

Napsal: 28 říj 2009, 14:16
od kevin_mitnick
RA je rezistor zamontovany uvnitr termostatu. Ma za ukol znizovat hysterezii spinace tim, ze jemne predehriva jednu stranu bimetaloveho cidla nebo pomocny vnitrni bimetal. Vetsinou jej lze odpojit