Problém se zdrojovou částí u regulátoru čerpadla ke kotli.
Napsal: 03 lis 2009, 20:57
Dostal se mi do rukou odpálený regulátor čerpadla. Jedná se o: http://www.dufakotle.cz/store/GoodsDetail.asp?strGoodsID=LASAURATON1105P.
Ve zdrojové části připojené na 230V je varistor, odpor 100ohmů a 10ohmů (alespoň dle čárového kodu), s odporem 10ohmů je paralelně kond 0,47mF . Za tímto je můstek z 1N4007 a poté 2x zenerka 12V v serii. Po výměně odpálených zenerek a následného připojení externího napetí 24V za můstek na zenerky = regulátor (spínač) funguje - spíná relé (které spíná napětí 230V vedoucí k čerpadlu). Problém je po připojení 230V. Rána, záblesk a odpory na vstupu odpáleny a s těmito i uvedené polovodiče. Dvakrát vyměněno a stále to samé.
Nemí někdo, kde je chyba? Či nějaké schémátko? Měřil jsem jen tak náhodou zbylé odpory a nějak jejich hodnoty nesouhlasí s čárovým kodem na nich. Setkal se s tím někdo?[/url]
Ve zdrojové části připojené na 230V je varistor, odpor 100ohmů a 10ohmů (alespoň dle čárového kodu), s odporem 10ohmů je paralelně kond 0,47mF . Za tímto je můstek z 1N4007 a poté 2x zenerka 12V v serii. Po výměně odpálených zenerek a následného připojení externího napetí 24V za můstek na zenerky = regulátor (spínač) funguje - spíná relé (které spíná napětí 230V vedoucí k čerpadlu). Problém je po připojení 230V. Rána, záblesk a odpory na vstupu odpáleny a s těmito i uvedené polovodiče. Dvakrát vyměněno a stále to samé.
Nemí někdo, kde je chyba? Či nějaké schémátko? Měřil jsem jen tak náhodou zbylé odpory a nějak jejich hodnoty nesouhlasí s čárovým kodem na nich. Setkal se s tím někdo?[/url]