Krabice na fasádu (domovní pojistky)
Napsal: 15 lis 2009, 14:55
od ZdenekHQ
Budu dělat termofasádu. Na štítové zdi jsou domovní pojistky a krabice/spojka od pomocného uzemnění (původně to dokonce bylo hlavní zemnění domu, venkovní nula nebyla s touhle zemí spojená, což bylo poznat hlavně za bouřky podle lupání v zásuvkách a v rozvodně. Na Jižní Moravě dřív celkem běžná věc, žádnej diletantismus). Nechci ty krabice stěhovat, ono ani není kam, potřeboval bych doporučit nějakou vhodnou krabici s hloubkou aspoň 15cm, co bych přes to našrouboval na fasádu a kolem nechal obložit.
Ještě přemýšlím, jestli vyměnit hlavní kabel, či spíš dráty, mezi pojistkama a domovní přípojkou , je tam hliník, ale je tam 50 let a nebyl nikdy žádnej problém. Musel bych na to nejspíš přizvat "kluky od EONu" a nevím, co všechno by si následně vymysleli..... Abych nakonec nemusel dům zbořit a začít znovu.
Napsal: 15 lis 2009, 15:28
od RadekB
Ja jsem napsal na Eon ze budu zateplovat a potrebuju pojistkovku umistit tak, aby nebyla utopena v polystyrenu. Napsal jsem s dostatecnym predstihem (5 mesicu) a EON na vlastni naklady me vymenil tu pojistkovku za novou plastovou a umistil ji tak ,aby se dala pekne oblozit polystyrenem.
Kabel od pojistkovky jsem si pri te prilezitosti vymenil (na vlastni naklady) taky - CYKY 4x10 necelych 8m. Na EON se nahlasilo rozpeceteni z duvodu vymeny AYKY kabelu za CYKY, potom RT jen nahlasil konec prace a za 3dny to prijel nekdo od EONu zaplombovat.
Napsal: 15 lis 2009, 15:49
od bu2520
kdysi jsem řešil něco podobného a měl jsem vlastní krabici a musel jsem jí vysekat a čez si dával vlastní , proto že tuhle neměl schválenou pro své sítě.
Napsal: 16 lis 2009, 10:07
od ZdenekHQ
Mimochodem, na 3x25A předpokládám stačí 4mm2.
Napsal: 16 lis 2009, 12:30
od RadekB
ZdenekHQ píše:Mimochodem, na 3x25A předpokládám stačí 4mm2.
Staci, ale precti si pripojovaci podminky.
4x16Al nebo 4x10Cu
Na Al se tvari tak nejak divne, sousedovi pri zmene sazby rekli, ze hlinu musi nahradit medi.
Napsal: 16 lis 2009, 18:59
od Hill
Protože norma předepisuje pro soustavu TN-C vodič PEN o minimálním průřezu 10mm2 Cu a 16mm2 Al. Takže přípojka do skříně HDS (jedno zda SIL nebo RIS) i vývod k hlavnímu jističi se udělá TN-C a teprve za měřením se rozdělí vodič PEN na N a PE. V soustavě TN-S už obvykle stačí pro 25A ta čtyřka měď.
Napsal: 16 lis 2009, 20:25
od RadekB
Zajimavy je, ze od elmeru do bytove rozvodnice jiz stacila 4x6 a to nevadilo ani RT.
Napsal: 16 lis 2009, 20:53
od Hill
Od elektroměru do bytové rozvodnice už je šestka povolená. Ale jen pro obytné prostory.
Napsal: 16 lis 2009, 21:13
od RadekB
Hill píše:Od elektroměru do bytové rozvodnice už je šestka povolená. Ale jen pro obytné prostory.
No ale rozdeleni TN-C na TN-S mam az v te bytove rozvodnici.
Tak jak to teda je ?
Ze sloupu TN-C 4x16Al do HDS, z HDS 4x10Cu na hl.jistic, ten je spolu s elmerem v typizovne PER2 (vyplet urcite neni 10mm2, kdyz jsem rval tu 10med do jistice, byl to rozhodne vetsi prurez nez cim je ta PER2 vypletena), od elmeru 6mm2 do bytove rozvodnice, tam rozdeleni na TN-S. Je to teda OK ?
Asi jo, revizi na to mam.
Napsal: 16 lis 2009, 21:25
od Hill
Je to v pořádku. Po rozdělení na TN-S už přece stačí stejný průřez PE jako u krajních vodičů.
Napsal: 18 lis 2009, 10:53
od ZdenekHQ
Kolik ten kabel 4x10mm2 má průměr?
Já jen, jestli ho protáhnu trubkou nebo budu bourat...