Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú

Napsal: 06 led 2006, 20:41
od Rado_van
Po úprave bytového jadra chcem urobiť zmeny pre zásuvky do kúpeľne ( práčka ) a kuchyne ( ele. sporák ). Byt má prívod L+PEN a ako mám vyriešiť prechod na L+N+PE? Budem osádzať i nový bytový rozvadzač.

Napsal: 06 led 2006, 20:58
od rezis
ve skutecnosti to nejde jeste tam musis mit chranic ale proste k zasuvka tahni tri vodice a v rozvadeci si propoj mustek PE+N jinak to stejne asi nejde

Rozvaděč

Napsal: 06 led 2006, 21:33
od Dratak
Rozdělíš to za elektroměrovým rozvaděčem v bytové rozvodnici. Přívod provedeš v soustavě TN-C, tedy dvouvodičově, a v bytové rozvodnici vodič PEN rozdělíš. PEN připojíš paralelně na dvě svorky či přípojnice, modrou a zelenožlutou. A tím máš na modré N a zelenožluté PE. Dál už to vedeš třemi vodiči, TN-S. Rozdělené vodiče se již NESMÍ NIKDY ZNOVU SPOJIT, např. bude-li tam chránič, zrušilo by to jeho funkci (stále by vypadával).
Pokud zůstane po rekonstrukci část instalace postaru v TN-C, pak PEN vodič těchto okruhů připojuješ na zelenožlutou svorku. Samozřejmě se tak nově nesmí nic dělat, ale můžeš např. ponechat toto na světelný okruh postaru, někdy se to tak dělá, aby se nemusely vysekávat kabely z panelů ve stropě. Norma ponechání dvou soustav povoluje.
Zásuvka v koupelně musí být připojena přes chránič s reziduálním proudem 30mA. Já tohle řešil kombinací 16A/C jističe s 30mA chráničem od Moellera, cena cca 1700,-. Přívod k zásuvce provedeš kabelem 3Cx2,5, vodiče L a N (nikdy PE!) půjdou přes chránič.
Jinak přívod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-C (před rozdělením) musí být vodiči o minimálním průřezu 10 v Cu nebo 16 v Al. Jenomže v neměřené části instalace stejně nemůžeš provádět žádné zásahy. Pokud se v tomto nevyznáš, radši si objednej elektrikáře.

Napsal: 08 úno 2006, 15:18
od karcci
Ochrana doplňková pomocí proudového chrániče musí být nově nejen pro zásuvku v koupelně, ale pro veškerou elektroinstalaci v koupelně( tedy i světlo), to by platilo pro byt. Domkaři musí ještě chránit elektroinstalaci v kotelnách, případně zásuvku venkovní( třeba přívod k cirkulárce).To se dělá tak, že se vytvoří v rozváděči dvojitý systém přípojnic: jeden pro odbočky se základní ochranou nadproudovou a druhý systém přípojnic se k prvnímu připojí přes chránič.