Stránka 1 z 2

zapojenie nastennej zasuvky RJ45

Napsal: 19 bře 2010, 12:22
od durkovic
zdravím,

doma v byte prerabane izbu a potreboval by som pri ukončení lišty s dvoma ScTP kablami osadiť nastennu 2 zasuvku RJ 45 jedna by bola pre Ethernet a druha je pre TV (fiberTV od orangeu) ale zatial som nezistil ako sa zapajaju alebo krimpuju samotne vodiče do tých svorkovnic v tej nastennej zasuvke.

viete niekto ako to zapojiť treba to krimpovať alebo sa to len zatlačí do tej svorkovnice do jednotlivých "dutiniek" nejako dotlačiť šrubovakom?

diky za radu.

Napsal: 19 bře 2010, 12:41
od forbidden
Dělá se to speciálním nástrojem, tzv. "boxerem" V nouzi by to šlo i nějakým plochým šroubovákem, nebo nožem. Ty boxery se prodávají i víceméně jednorázový. Je to jen kousek plíšku v kousku plastu, vydrží to tak dvě tři zásuvky a je to na vyhoz.

Napsal: 19 bře 2010, 17:07
od Jindra2
Jindra

Napsal: 19 bře 2010, 18:02
od Hop377
Ak pouzijes zasuvky napr. Legrand tak nebudes potrebovat ziadny nastroj a jednotlive piny mas farebne oznacene.

Napsal: 19 bře 2010, 21:49
od durkovic
zdravím, nemám prehlad ake typove "menovky" maju jednotlivé tieto zasuvky. diky za ten legrand. vyhliadol som si nejaku v hornbach len neviem teraz či tie zasuvky nemaju vo vnutri krabičky na DPS prepojene piny, čili či sa to nechová ako primitívny HUB. potrebujem do krabičky priviesť dva ScTP kable a mat každy jeden kabel pripojený na jednu zasuvku v tej krabičke.

diky za rady

Napsal: 19 bře 2010, 22:45
od rnbw
Ako hub sa to chovat nemoze. Hub je aktivny prvok, tzn. potrebuje napajanie. A nepatria do beznych zasuviek nahodou UTP kable?

Napsal: 19 bře 2010, 22:56
od durkovic
už som videl aj pasivný HUB no ako to popisať bolo to niečo ako splitter. jeden vstup a tri vystupy na tri PC.

je to klasicke UTPčko ale kedže nabužirke kablu je ScTP tak som to tu uviedol tak. UPTčko s tienením všetkých vodičov takou foliou. chcel som taký kabel kedže idu po nom aj pakety pre TV :D či už bude zasuvka bez tienenia teda bez toho pliešku okolo samotnej zasuvky, tak mi to nevadí potrebujem to tak rýchlejšie do veľkej noci to musí byť hotové.

Napsal: 19 bře 2010, 23:09
od rnbw
Pasivny hub - to je tak na 10mbps pri half-duplex - kto by si to dnes kupil?

UTP by to bolo vtedy, keby tam ta folia nebola. Tieneny kabel sa pouziva tam, kde je velky vyskyt rusenia a musi sa to spravne urobit (myslim, ze tienenie uzemnit na jednej strane), inak to moze byt horsie ako bez tienenia.

Napsal: 20 bře 2010, 09:07
od Hop377
To Durkovic: ked je to zasuvka 2xRJ45 tak nic nie je prapojene na DPS, su dve samostatne zasuvky. Doma Ti kludne staci UTP, teda netieneny. Ak by si chcel tieneny bolo by vhodne mat aj zasuky tienene a tiez stravne ukoncenu druhu stranu v rozvadzaci, inak to bude len zbytocne predrazene.

Napsal: 20 bře 2010, 10:52
od Brudr
Na každé zásuvce máš barevné schéma zapojení vodičů, většinou i v obou variantách - typ A nebo B. Je úplně jedno, které zapojení použiješ, pouze musí být stejné na obou stranách. Většina dnes prodávaných zásuvek už nepotřebuje, pro instalaci, žádný speciální nástroj. Oholíš kabel, rozpleteš žíly (co nejmenší délka - do 1cm), nastrkáč na svorkovnici, ta se přiklopí takovým plastem co u toho je a celé to zamáčkneš a máš hotovo. Jde to i rukou, ale doporučuji pomocí SIKO kleští - ale opatrně ať to nerozdrtíš. Určitě ne třeba kombinačkami - mají nesymetrický stisk čelistí.

Napsal: 20 bře 2010, 13:38
od drabek06
Já vim o třech typech datovek. U jedný se jednotlivý drátky zastrkaj na připravený místa a pak se to zamáčkne, zalisuje a zajistí k tomu připravenou krytkou. Pak vim o takovejch co maj v balení takovej obdelníkovej plast s dírou uprostřed, tou se prostrčej jednotlivý drátky a umístěj na vyznačený místa a tenhle plast se zamáčkne do datový zásuvky. Pak vím o třetím typu a na to je potřeba narážecí přípravek co je níže na fotce. To se opět drátky daj kam maj a jeden po druhym tim přípravkem zarazej. Jak už bylo výše napsáno, u zásuvky je vždy barevný schéma kam jakej drátek příjde a je na výběr mezi způsobem A a B. Pro přímý propojení se používá způsob B . . .

Napsal: 20 bře 2010, 16:39
od Sendyx
Ty narážecí nástroje jsou dva, pro různé systémy zásuvek. Jedny jsou systém Krone a druhé ATT či cosi takového. Nástroje nejsou záměnné.

Napsal: 20 bře 2010, 16:55
od drabek06
To nevím, v práci používám tohle a vystačím si s tím :wink:

Napsal: 20 bře 2010, 18:14
od Brudr
No vlastně jsou ty systémy tři. Systém Krone - pak se používá ten nástroj co je uvedený výše - naráží a současně zastřihne přebytečný drát. Potom je to tzv. systém 110 (mám pocit, že to je technologie Siemens) - http://www.alza.cz/zarezovy-narazeci-na ... d60500.htm
a jako třetí je tzv. SID - 3M - ta už se moc nepoužívá - http://www.telcotechnologies.cz/zbozi/s ... ci-nastroj. Nejrozšířenější jsou právě Krone a 110.

Napsal: 20 bře 2010, 20:08
od durkovic
ďakujem za cenne rady, ešte uprsnim info,

ten tienený kabel ScTP osadil samotný orange takže som si ho zacvakal. lenže chalani od orangeu to uplne prasacky nakrimpovali až tak zle že mi vodiče vyliezali z RJ45 netienenej zasuvky :roll: . takže som nakupil nove TIENENÉ koncovky RJ45 a čierne krytky a pekne si to nakrimpoval samozrejme davam dôraz na to aby sa tienenie kablu dotýkalo tieniaceho pliešku na koncovke a po pripojení do aktivneho prvku bolo uzemnené. ale kedže v jednej izbe robíme prerábku tak doteraz som mal na konci lišty iba smiešnu RJ45 spojku a takto to pripojené k routru a druhý kabel k set top boxu. teraz aby to nejako vyzeralo tak kable v izbe zakončím peknou RJ 45 učastnickou zasuvkou.

ďakujem za rady aspon viem čo očakávať.