Stránka 1 z 1
Nulomet
Napsal: 30 bře 2010, 09:34
od stefan31
Vie niekto použitie tohoto prístroja? Popr. čo sa s ním meralo.
Stefan31
Napsal: 30 bře 2010, 10:19
od Sendyx
Odpor zkratové smyčky.
Napsal: 30 bře 2010, 10:55
od stefan31
Ďakujem, hm, a to mám dva, ale využité asi nebudú...
Stefan31
Napsal: 30 bře 2010, 11:07
od Sendyx
Kdybys měl 3, můžeš si každý vyhradit pro měření na jiné fázi

Napsal: 30 bře 2010, 11:19
od stefan31
Keď je to tak, já ten tretí musím mať

, aj za cenu, že do bytu v paneláku tie dve fázy dotiahnem ...
Stefan31
Napsal: 30 bře 2010, 13:46
od Jindra2
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?a ... filename=Návod%20pro%20použití%20měřidla%20NULOMET.doc&directory=Manuály&
Napsal: 31 bře 2010, 12:55
od Crifodo
Sendyx píše:Odpor zkratové smyčky.
Odpor nebo impedance?
Napsal: 31 bře 2010, 17:10
od Hill
Vzhledem ke stejnosměrné zátěži se nabízí odpor, ale ve skutečnosti to měří skutečně impedanci. Jenže zatěžovací proud je malý a přesnost nevalná, takže měření nulometem nebylo uznávanou metodou ověřování bezpečného stavu při revizích už v sedmdesátých letech minulého století - o mnoho déle nevydržela ani souprava QU130 se zatěžovacím odporem, který odebíral proud 5A. Ani na něm už se pod 0,5Ω impedance smyčky nedala spolehlivě odečíst.
Naměřená hodnota totiž slouží k výpočtu maximálního zkratového proudu. Podotýkám, že vztaženého k napětí 220V, to byla jmenovitá hodnota síťového napětí po mnoho let.
Tehdy se pokládalo za bezpečné, když zkratový proud vyšel 3,5x - 10x vyšší, než jmenovitý proud předřazeného jištění (násobitel závisel m.j. na deklarované rychlosti reakce jisticího prvku, prostředí, neboli, jak se dnes říká - vnějších vlivech).
Z toho je zřejmé, že pro pojistky 20A, měl-li být zkratový proud 100A, nesměla být impedance vypínací smyčky vyšší, než 2,2Ω - a to se už blbě průměrovalo, když kvůli stejnosměrné složce v síti ukázal nulomet 4Ω v jedné polaritě a "něco kolem nuly" v polaritě druhé. To už šlo spíše o věštění, než měření.
Dnes na tato měření existuje slušný výběr přístrojů dovolujících odečítat hodnotu impedance smyčky s rozlišením mnohdy pod desítku mΩ, případně rovnou umí zobrazit hodnotu zkratového proudu až do řádu kA.
Ony se nám za ty roky sítě poněkud přitvrdily, musely, protože pažravých spotřebičů přibylo, takže už není mnoho vzdálených konců, kde by nulomet poskytl použitelný údaj.