Stránka 1 z 2

BackUPS 650 - po návratu síťového napětí selže(overload)

Napsal: 02 dub 2010, 15:25
od vasek125
Mám problém se starší upskou BackUPS 650. Pokud vypadne elektrika, tak se vše v pořádku přepne na zálohu, ale po návratu na elektriku(i když to trvalo třeba jen několik sekund) se upska přepne na síť ale za několik vteřin zpět na zálohu(i když je dostupné síťové napětí), potom po asi 2 minutách se rozsvítí overload a upska se restartuje. Co je špatně? Mám jí rozdělanou a nic vyhořelého nevidím a ani necítím.

Napsal: 02 dub 2010, 15:41
od Vogon
Jsou tam pravděpodobně vadné filtračný elyty.
Všechno co je na levé straně u baterií změř, ev. vyměň.
Bez zapojených bateriíí změř všechny tranzistory na chaldičích na levé polovině UPS. Pokud je to varianta s naletovanými tranzistory na PCB asi v polovině UPS změř je taky.
Zkontroluj síťový zdroj. Je na pravé straně. Změř nebo vyměň filtrační elyt.
Píšu o polovinách proto, že ty UPS podléhaly revizím každý týden a co revize to originál. Měnila se i architektura PCB.

Napsal: 02 dub 2010, 15:45
od vasek125
No tahle ups je konkrétně backups 650 CS. Na desce je 640-0565-Z_REV05

Napsal: 02 dub 2010, 16:02
od Vogon
Mě se tu revizi nechce hledat.
Když tak to vyfoť ať je vidět strana součástek.

Napsal: 02 dub 2010, 16:10
od vasek125
Tady jsou obrazky, kvalita nic moc(z mobilu), ale rozpoznat to jde.

Napsal: 02 dub 2010, 16:43
od ZdenekHQ
Viděl bych to na elyty v měniči zápornýho napětí.

Napsal: 02 dub 2010, 16:44
od vasek125
A ty jsou kde na těch obrázcích?

Napsal: 02 dub 2010, 16:47
od Vogon
Ježiš to sou hnusný fotky.

Ještě jsem zapoměl, že v tom modrým rámečku jsou ty tranzistory v pouzdře TO220

Napsal: 02 dub 2010, 16:48
od ZdenekHQ
Kdyby tam byly klasický diody, tak se to dá poznat, takhle jedině hádat, ale moc možností není. Jsou dva, stejný a blízko u sebe.

EDIT: Vogon je přesnější, určitě ti pomůže.

Napsal: 02 dub 2010, 17:16
od vasek125
Jak mám změřit ty tranzistory aniž bych je musel odpájet?

Napsal: 02 dub 2010, 17:19
od Vogon
Všechno jsou to FETy. Odcházejí většinou zkratem.
Jo a ty diody i přerušením. Ale změříš je i na desce.

Nezapomeň si před měřením odpojit baterii. A síť.
A podrž tři vteřiny zapínací tlačítko, ať se vybijí filtrační kapacity.

Bude veselo. Pán neumí změřit tranzistory.

edit: jo a poslední věc co jsem zapoměl. Strč UPS do zásuvky, nezapínej.
Vyndej baterii.
Změř dobíjení.
Pokud bude méně jak 13,6V je mi líto, UPS to má za sebou.

Napsal: 02 dub 2010, 17:37
od vasek125
Nabíjení bude v pořádku, baterie je plně nabitá. V tranzistorech zkrat není. D8 a D15 jsem nenašel.

Napsal: 02 dub 2010, 18:10
od Vogon
Měření dobíječky nemá za cíl zkontrolovat dobíjení ale ověřit funkci procesoru v režimu buzení výkonového můstku.
Takže, změřil jsi to napětí?

Napsal: 02 dub 2010, 18:25
od vasek125
13,58V

Napsal: 02 dub 2010, 18:46
od Vogon
Takže zkus ještě ty kondenzátory.