Stránka 1 z 4

černé jističe

Napsal: 14 dub 2010, 14:37
od Puda
Zdravim Vás!
mam tu jeden postřeh - černý bakelitový jističe nesnáší svařovací invertory
už 2x se mi doma stalo, že při sváření mi vyhořel černej jistič.
poprvé jsem svářel 3.15kou a oblouk začal slábnout až se mi přilepila elektroda - chvíly jsem počkal a pak jsem si všim' že mám dílnu plnou modrýho kouře. Když jsem chtěl pokračovat tak mi nešly zásuvky.
Šel jsem k jističi (16A) a nebyl vypadlej ale když jsem ho chtěl proklapat tak se rozpadnul a byl plnej bílýho prachu :-D
Druhej případ se stal včera když jsem svařoval 2.5kou a protože už jsem 16-ti ampérovej jistič neměl byl tam 10A ten prozměnu přestal převádět
a nejde natáhnout - páka drží nahoře a když jí dám dolů tak se sama vrátí nahoru :-D
Když jsem před 14-ti lety doma dělal rozvaděč dal jsem tam všechny černý jističe - V tý době byli nový a v původních obalech.
No myslel jsem si že černý jističe vydrží nejvíc...

Napsal: 14 dub 2010, 14:45
od Sendyx
Nalákali zákazníka nízkou cenou a za 14 let je můžeš vyhodit.

Napsal: 14 dub 2010, 14:47
od Puda
no můj táta je měl jako materiál, hned po revoluci rozjel elektro.
Měl jsem je po něm...

Napsal: 14 dub 2010, 14:54
od mat100
No já je mam v dílně a bez problémů. Je pravda , že na nich svářečku nemam, ale stejně . Odběr 2 Kw jim nedělá problém.

Napsal: 14 dub 2010, 14:55
od ZdenekHQ
Mizerové. To dnešní vydrží i 10 výpadků.... :D

Napsal: 14 dub 2010, 15:05
od Puda
jasně, dřív jsem tu měl 6kW akumulačky
je tu vodárna, 3,5kW cirkulárka, všechny světla, v koupelně přímotop
a dodnes nebyl problém
asi jim vadí velký změny proudu

Napsal: 14 dub 2010, 15:11
od ZdenekHQ
Přechoďák na kontaktu ti zničí každej jistič či obecně kontakt - při proudovým nárazu sice nevypadne, ale "prskne si" a postupně sám sebe zlikviduje.

Napsal: 14 dub 2010, 15:14
od rnbw
Alebo po 14 rokoch uz nie su to, co byvali :D

Napsal: 14 dub 2010, 15:18
od Puda
hehe ve zdejší sokolovně jsou už 40 let

Napsal: 14 dub 2010, 15:50
od ZdenekHQ
Já je mám v rozvaděči taky, i když je budu měnit kvůli místu a "upgrade". Doufám, že značka Schrack bude stejně trvanlivá a se Shrekem nemá nic společnýho. :D

Napsal: 14 dub 2010, 15:53
od kvazar73
Zdravím. Ohladne tých čiernych "bakeliťákov": čítal som pred pár rokmi o prípade, kde tieto ističe spôsobili obrovský požiar a hospodársku škodu. Neviem, či je nasledujúca informácia správna, ale ževraj v SR je tento typ ističov zakázané oficiálne používať. Zhodou okolností ju mám od revizáka ..

Napsal: 14 dub 2010, 15:59
od ZdenekHQ
Děda je měl kdysi v rozvodně na dřevěné desce. Asi, aby to líp chytlo.

EONu před pár lety nijak nevadily (samozřejmě na nehořlavé desce).

Napsal: 14 dub 2010, 16:10
od Jindra2
Svařovat 3,15 a 2,5 na 16 A jistič je samozřejmě blbost, měl by sice vypadnout, ale holt shořel. Shořely by i nové jističe. Chce to 400 V.
Jindra

Napsal: 14 dub 2010, 16:15
od Andrea
Proč by hořely? 8O Já mám invertor do 130A a je na 230V / 16A jistič.

Napsal: 14 dub 2010, 16:21
od Jindra2
Andrea píše:Proč by hořely? 8O Já mám invertor do 130A a je na 230V / 16A jistič.

A jakou elektrodou vaříš, pochybuji že 3,15.
Jindra