Zatížitelnost trafa z UPS

Napsal: 03 čer 2010, 14:05
od kovikk
Mám tady před sebou trafo z UPS 2 x 18 V a 1x 48V. Měl jsem v plánu z něj udělat univerzální zdroj, ale nejsem si jistý jestli je to trafo vhodné.
Rozměry:
Středový sloupek: 38x70 mm
Okýnko: 18x70 mm
Výška cívky: 60 mm
Podle "jakéhosi" vztahu jsem se dopočítal k cca 180 W.
Na sekundáru 18 V jsou dráty o průměru 2 mm ale netuším kolik závitů.

Jak to vidíte s dlouhodobou zatížitelností takovýho trafáku? Podle štítkových údajů měla UPS 1000 VA a 670 W - ale předpokládám že po omezenou dobu provozu.

Napsal: 03 čer 2010, 14:39
od AmarokCZ
Já jsem došel k názoru, že to jádro je cca 700W. Jádro bude na dlouhodobý provoz asi dostačující, to vinutí je podle mě málo na 1000VA. Ten sekundár 18V je trvale tak do 10A (podle drátů).

Napsal: 03 čer 2010, 17:09
od Vogon
Průměr drátu bývá hodně předimenzovaný, podle toho bych výkon trafa neodhadoval.
Trafa z UPS jsou většinou navrhovaná na trvalé zatížení třetiny jmenovitého výkonu při chodu na baterie. Pokud se nebude zahřívat více jak na 50°C můžeš zkusit polovinu.
Jinak obecně vzato je to jedno, záleží hlavně na teplotě a průřezu jádra.
Podobný trafo z UPS provozuji s trvalým výkonem 315W, má stálou teplotu 42°C, takže totéž doporučuju i pro tvoje železo.

Napsal: 03 čer 2010, 18:02
od kovikk
Pánové děkuji za rady. Víc jak 250 W určitě nepotřebuju takže by to mělo vyhovět :)