Stránka 1 z 1
GE SitePro S6 10kVA
Napsal: 09 čer 2010, 13:48
od rezis
Zdravím všechny.
neví někdo jak resetnout u této UPS počítadlo hodin aby zhasla blikající kontrolka SERVICE CHECK?
Díky za případné rady
rezis
Napsal: 09 čer 2010, 13:56
od popopepe
Provést Service Check?

Napsal: 09 čer 2010, 14:41
od Vogon
popopepe píše:Provést Service Check?

Seš nesmírně vtipnej, normálně se tu válím smíchy pod stolem.
rezis: můžeš mi prosím vyfotit čelní panel kde je klávesnice a displej?
Nebo to pouze LED?
Omlouvám se za komplikaci ale já si ty krámy všechny nepamatuju podle názvů. Většinou mi ale pomůže když vidím jak vypadá.

Napsal: 09 čer 2010, 14:57
od rezis
Sice ji nemám vyfocenu, ale panel vypadá takto
http://www.xvdianchi.com/ups/GE/Image6.gif
Předem díky
Napsal: 09 čer 2010, 19:49
od Vogon
Přiznám se, že u tohoto modelu nevím.
Tyto typy s LCD displejem mají reset výhradně ze servisního menu.
Zkusím zjistit jestli někdo nemá popis tohoto menu.
Napsal: 09 čer 2010, 20:29
od rezis
Ona je to podle mě jen buzerace. Ta signalizace vlastně nic neumí. Jen říká, že má najeto 20 000hodin od poslední kontroly. Na chyby funguje kontrolka alarm. Jen to vyděsí když to bliká ...
Napsal: 09 čer 2010, 20:39
od Vogon
U některých UPS MGE jsme normálně odštípali ty LEDky.
Jinak to skutečně k ničemu není, ani to nehlásí vadné baterie nebo obecnou poruchu.
Napsal: 09 čer 2010, 21:08
od popopepe
Netuším jestli vlastníš, ale kdyby ne, tak tady je návod. Nevím, jestli je v něm to co hledáš.
http://3187046.la01.neti.ee/www.utu.ee/ ... B_V030.pdf
Napsal: 09 čer 2010, 21:14
od cabernet
Samozrejme, ze to tam nebude. Je to na to, aby prisiel servisak na chvilu ku UPS a zarobil pekny peniaz. Je to nieco podobne, ako v autach... moderne. Nie?
Napsal: 09 čer 2010, 21:26
od Vogon
Ó nikoliv, zrovna to študuju a překvapivě to vypadá že to skutečně signalizuje obecnou poruchu.
Dokonce se tam píše , že ta LED svítí když invertor běží v servisním režimu a je vypnutý výstup z invertoru, tzn. že zátěž není napájeno.
Možná by stálo za to podívat se na to.
Co jsi s tou UPS dělal? Jenom nějaká profylaxe a nebo tě volali kvůli poruše?
Eventuelně se zkus domluvit s uživatelem, na nějakým řízeným výpadku a zkus s čelního panelu spustit autoitest ev. test baterií.
EDIT: obecnou poruchou nemyslím nějaký poruchový stav samotné UPS ale stav kdy není napájena zátěž v okamžiku výpadku sítě. Může to být třeba nedokončený proces startování a nebo nevhodné nastavení vypínačů BYP a podobně.
Napsal: 09 čer 2010, 21:47
od rezis
Mám tu ještě jeden papírový manuál. Spíše uživatelský. V tom je psáno že svítí při rozpojeném Q1 tedy odpojené zátěži od měniče. On se dá spusti a otestovat zda jede. Při tom svítí. jakmile UPS rozjedu tak jen bliká. A v tom manuálu je napsáno že po 20tis hodinách provozu měniče by měl přijet technik a kouknout na to. UPS jsem zprovoznil před nějakou dobou jela OK. teď tam něco předělávali a podařilo se jim nedodržet pořadí fází pro BY-PASS. A v momentě kdy ji teď při povodních přetížili chtěla přejít do BY-PASS vylítly jističe. Po nahození jede plně OK. Fáze vyřešeny. Kontrolka Alarm zhasla. Ve výpisech má klasiku jak to nahazuješ a jak se spína. Prostě žádné chyby jede jen bliká ta potvora (počítadlo ukazuje 47tis hodin)
Dle mě prostě jen chce kontrolu technikem a reset. Popřípadě znázorňuj,že je v servisním režimu. Jinak by jim zas byla k ničemu kontrolka ALARM a STOP Operation a navíc celý výpis závad na displeji.
Napsal: 09 čer 2010, 22:26
od Vogon
Je to tak, při poruše svítí, blikání signalizuje "service technician needed".
Zítra ti dám vědět.
Napsal: 10 čer 2010, 14:03
od rezis
Stejně by mě zajímalo jak se jim ji podařilo zapnout. Když ona jde zapnout jen z BY-PASS a pak přechází na měnič. Leda že by byla celou dobu co se v ní hrabali v provozu???
(podruhé jsem štěstí zda UPS přežije přehození fází nezkoušel)
Napsal: 10 čer 2010, 15:11
od Vogon
Moc mě to mrzí ale nemám pro tebe dobrou zprávu.
Nemůžeme nikde najít popis ovládacího menu.
V sevisním manuálu je odkaz na samostatný appendix který ale vydává jiný výrobce. Součástí dokumentace ale není.
Jediné co z servisní dokumentace plyne jednoznačně je to, že reset se provádí povelem z ovládacích prvků čelního panelu.
Napsal jsem výrobci a ty se zatím skus projít v menu jestli na něco nenarazíš.
Napsal: 10 čer 2010, 20:42
od rezis
Moc to nehroť já jsem jen chtěl aby to nevypadalo blbě když odcházím a bliká kontrolka ať vyhledají servisáka

. Vypadá že vše šlape jak má. Kdyby si stěžovali provedu odbornou opravu demontáží nadzbytečných dílů
Celkem mě to překvapilo. Kdyby náhodou ti odpověděli rád se přiučím.
Díky
rezis