Zem pro proudový chránič
Napsal: 20 črc 2010, 12:06
od Hanizek
Potřebuji doplnit instalaci o proudový chránič. Ta je samozřejmě TN-C, tudíž dvoužilová.
Můžu chránič uzemnit o plynové potrubí? Konstrukčně je to nejsnadnější řešení (rozvaděč je totiž umístěn na zrušeném komíně, takže se šachtou můžu dostat do sklepa k potrubí bez sekání).
Napsal: 20 črc 2010, 12:16
od ZdenekHQ
Chránič se nezemní, zemní se třídrátově připojený spotřebiče a s tímhle řešením tě asi pošlou víš kam.
Napsal: 20 črc 2010, 12:16
od BOBOBO
Co chceš na chrániči zemnit ? Byl jsi rychlejší .
Napsal: 20 črc 2010, 12:25
od ZdenekHQ
Mimochodem, chránič na "dvoudrát" lze připojit tak, že se PEN rozdělí před chráničem na PE a N, L +N jde přes chránič, PE přímo a nikde se nic nezemní.
Napsal: 20 črc 2010, 12:30
od pajosek2
Jestli to nepopletl s napěťovým chráničem,ten se zemní a zem musí splnit max 200 Ohm.Ovšem to je teorie,v praxi jsem ho nikdy neviděl.
Napsal: 20 črc 2010, 12:32
od Hanizek
ZdenekHQ píše:Mimochodem, chránič na "dvoudrát" lze připojit tak, že se PEN rozdělí před chráničem na PE a N, L +N jde přes chránič, PE přímo a nikde se nic nezemní.
Ano! Pokud si dobře pamatuji, musí se takovéto místo rozdělení dodatečně uzemnit. Právě proto se ptám.
Napsal: 20 črc 2010, 12:57
od ZdenekHQ
To záleží dost na ročním období, protože norma platící na jaře je většinou v létě vzhůru nohama - takže jak bys přizemňoval třeba zástrčku s vestavěným chráničem a "chráněnou" zásuvkou, připojenou do zásuvky TN-C ?

Napsal: 20 črc 2010, 13:01
od Hanizek
No ve škole mě prostě učili, že když rozděluju PEN na PE a N, musím to místo rozdělení uzemnit.
Takže už to není pravda? Je to přece jenom nějáký ten pátek, co jsem vylezl ze střední.
Napsal: 20 črc 2010, 13:02
od ZdenekHQ
A učili Tě taky, jak vypadá správně provedené zemnění a co se smí či nesmí použít jako zemnění ?
Napsal: 20 črc 2010, 13:10
od Hanizek
Pokud si dobře pamatuju, používá se buďto pásovina zalitá v základech, nebo se nabijí zemnící tyče. S tou trubkou si nejsem jistý - proto se ptám.
Napsal: 20 črc 2010, 13:21
od ZdenekHQ
Vodovodní ani plynový poutrubí nesmíš použít jako zemnič, ale mělo by být v rámci místního pospojování spojeno s PE (takže v praxi, když uhnije PE někde v zemi, přebírá potrubí nechtěně funkci zemnění a může nastat spousta nepříjemných situací). Zbytek je věc znalosti prostředí, revize + změření impedancí smyček atd., to už nechám, až se objeví kluci od silnoproudu...
Napsal: 20 črc 2010, 13:27
od Hanizek
Takže nemůžu, to jsem chtěl vědět - díky!
Napsal: 20 črc 2010, 17:03
od Jindra2
PEN na PE a N se samozřejmě běžně rozděluje kdekoliv v instalaci bez jeho přizemnění.
Jindra
Napsal: 20 črc 2010, 17:15
od Hanizek
Jindra2 píše:PEN na PE a N se samozřejmě běžně rozděluje kdekoliv v instalaci bez jeho přizemnění.
Jindra
Tak to je paráda - ušetřím si práci.
Ještě jednou díky všem!
Napsal: 20 črc 2010, 19:21
od 555
zemnič pro proudový chránič se dá vypočítáváa podle:
Rz - Udd/Iv
Rz - odpor zemniče
Udd-dovolené dotykové napětí
Iv - vybavovací proud chrániče
ale taky sem myslel že se při rozdělení třeba v bytovém rozvaděči kde se namontuje proudový chránič třeba rozdělé vodič PEN na PE a N a vodič se přizemní.na proudák 30mA vychází odpor zemniče 1666ohmu.