Stránka 1 z 1

UPS Belkin

Napsal: 21 črc 2010, 09:27
od KarelZ
Na stole se mi ocitla UPS Model: BU308000ej od BELKIN-u. Neběží v režimu bez síťového napájení. Baterie je nabita. Po připojení k 230V napájení zní trvale signál. Vypne až po dpojení a znovu připojení k napájecí síti. Teprve po té se i na výstupu objeví 230V (Invertor stále neběží). Uvítám informaci o tom, kde lze získat schéma zapojení, třeba jen od podobného typu.
Karel

Napsal: 21 črc 2010, 11:44
od Vogon
Tyhle UPS mají "dvoustupňový" zapínání talčítko na čelním panelu se musí zmáčknout, rozsvítí se LED a pak zmáčknout ještě jednou, nebo se to zapíná tak, že se to tlačítko podrží nějakou dobu až UPS trvale píská pak se pustí.
Je to kvůlivá tomu aby se to omylem nezapínalo v krabici.

Pokud to není tím, tak trvalé pískání většinou indikuje přetížení UPS. Přetížení se měří, mimo jiné odběrem z baterií.
Nadměrný odběr z baterií je příznakem vadných spínacích FETů.

Napsal: 21 črc 2010, 15:39
od ZdenekHQ
Nebo suchých elytů, pak to hlásí falešný stavy...

Napsal: 21 črc 2010, 19:47
od dusan94
Vymen akumulatory, pres PC nahraj nove akumulatory a jedes dal...
Pouze vymenit aku nestaci..

Napsal: 22 črc 2010, 08:39
od EKKAR
dusan94 píše:Vymen akumulatory, pres PC nahraj nove akumulatory a jedes dal...
Pouze vymenit aku nestaci..

Ty jsi mi nějakej chytrej... :lol: :lol: :lol: Nechodil tys študovat elektriku na Bastlírnu?

Napsal: 26 črc 2010, 23:26
od KarelZ
Díky za odpovědi.
Vyzkoušel jsem zapínání dlouhým stiskem tlačítka. Střídač se stále nerozběhl. Čtveřici výkonových tranzistorů jsem orientačně přeměřil. Vadné zřejmě nejsou.
Deska je osazena SMD-součástkami. Bez schématu se mi do ní nechce zasahovat.

Pomocí různých vyhledávačů se mi nepodařilo najít ani jediné schéma od Belkin-u. Máte i vy tuto zkušenost, nebo jsem pouze já tak nešikovný?