Stránka 1 z 3

Mereni spotreby zarizeni s nelinarnim prubehem spotreby

Napsal: 14 srp 2010, 17:21
od harmonica
Dobry den,

mel bych dotaz ohledne mereni spotreby u spotrebice, ktery nema konstantni spotrebu, tzn. napr. ruzna zarizeni se spinanymi zdroji. Dejme tomu, ze bych jednu hodinu meril kazde dve vteriny aktualni spotrebu, vysledkem by byla rada nestejnych hodnot a jde mi ted o jak z teto rady mereni vypocitat spotrebu, ktera je uctovana energ. spolecnosti. Pocita se nejvyssi hodnota, prumerna hodnota, median nebo je to jinak?

Dekuji za odpovedi

Napsal: 14 srp 2010, 18:05
od Bernard
Platí se za výslednou hodnotu spotřeby, za kWh. Pokud měříš každé 2 s výkon (kW) a ten se dá v průběhu těch dvou sekund považovat za neměnný nebo průměrný, získáš třeba z výkonu 2,2 kW spotřebu 4,4 kWs. Jestli to poběží hodinu, sčítáš všech 1800 hodnot, vydělíš 3600 a máš výsledek spotřeby v kWh za tu jednu hodinu. Takže je to číselně stejné s průměrným výkonem vynásobeným dobou měření.
Elektroměry a jiné měřiče spotřeby nečekají na ten průměr, ale sčítají plynule ty drobné kapky vykonané práce.

Napsal: 14 srp 2010, 18:16
od AmarokCZ
První věc je ta, že konstantní spotřebu nemá ani rezistor protože napětí v síti se mění.
Samotné měření elektroměr provádí téměř spojitě - tzn. v každém časovém okamžiku měří napětí a proud a následně dělá sumu (U*I*delta T).

Napsal: 14 srp 2010, 18:24
od harmonica
Vyborne, diky moc za rychlou odpoved. Je to tedy beznej aritmetickej prumer.

Napsal: 14 srp 2010, 18:30
od Bernard
Možná si z nás harmonica dělá prču, ale když už vědecky, tak lépe u(t)*i(t)*deltaT. Některé ty součiny mohou být záporné, to je jalový výkon vracený do sítě. A ty kladné jsou činné.

Napsal: 14 srp 2010, 18:33
od Andrea
Spíš je to integrál. Odběr spotřebiče s usměrňovačem se značně mění v průběhu periody síťového kmitočtu, tj. 20ms, měřit jednou za 2 sekundy je tedy poněkud málo.

Napsal: 14 srp 2010, 18:43
od harmonica
Proc bych si mel delat prcu? Uvedl jsem, ze hodnotu, kterou znam je okamzita spotreba, tedy okamzity prikon spotrebice. Neresim ucinik, proud ani napeti. Potreboval jsem vedet jak ze ziskanych hodnot v case vypocitat cenu, kterou zaplatim. Kdyby ta spotreba byla konstantni, tedy zdanlive konstantni, tak se nebudu ptat.

Napsal: 14 srp 2010, 18:48
od Andrea
A čím tu okamžitou spotřebu měříš?

Napsal: 14 srp 2010, 18:53
od harmonica
Zatim nicim, ale bude to IC, pravdepodobne z rady ADE75XX, viz http://www.analog.com/en/analog-to-digi ... index.html

Napsal: 14 srp 2010, 19:02
od AmarokCZ
Já jsem použil AD7768, s ním jde zobrazit rovnou tu energii kterou si jen vynásobíš cenou za KWh.

Napsal: 14 srp 2010, 19:08
od harmonica
No ano, jenze ten muj planovanej vyrobek bude slouzit jeste i jako datalogger, tzn. bude zaznamenavat okamzitou spotrebu, takze jsem predpokladal, ze celkovou energii budu vypocitavat prave z tech namerenych hodnot.

Napsal: 14 srp 2010, 19:51
od Andrea
Ale ten ADE75xx měří přímo energii, tak co bys chtěl počítat? A tu aktuální spotřebu budeš počítat jak?

Napsal: 14 srp 2010, 19:52
od Split
pokial ma pamat nemyli tak tie obvody maju v sebe zabudovane registre...v jednom registri sa ti postupne ako tu uz bolo spominane kumuluje udaj o zatial spotrebovanej energii...a pokial viem su tam dalsie registre ktore ti ukladaju hodnoty o real time prikone ci uz jalovom alebo cinnom...teda mozes si nastavit ako rychlo sa ti bude kumulovat udaj o energii atd atd...vies to vyriesit rychlo a elegantne a nic nemusis prepocitavat..staci ak si tie udaje budes z tych registrov stahovat pomocou mcu a potom zobrazovat

Napsal: 14 srp 2010, 20:01
od harmonica
Je to jak rika split, v registrech je aktualni i akumulovana. Muj puvodni koncept byl ukladat jenom aktualni a akumulovanou pocitat, protoze pro ukladani bude pouzita pametova karta a ulozeny data budou dal urceny pro zpracovani v me aplikaci na PC, ve ktere by nebyl problem tu akumulovanou spotrebu z namerenych dat spocitat.

Napsal: 14 srp 2010, 20:29
od Andrea
Ukládat okamžitý přkon změřený jednou za 2s je k ničemu, nemá to prakticky žádnou vypovídací hodnotu. Ukládej si příkon zprůměrovaný přes ty 2s, to pak má nějaký význam a celková energie se z toho vypočte prostou sumací.