Stránka 1 z 1

Nezhasnutelná zářivka

Napsal: 08 lis 2010, 17:41
od Skay
Zdravim
Dostalo se mi do ruky zářivkové těleso s T8 15W. Zářivka je zapojena klasicky s tlumivkou. Vše normálně funguje až do vypnutí síťového vypínače (přerušuje jen fázi) kdy bych čekal zhasnutí trubice, místo toho trubice velice slabě světélkuje a je v ní jakoby doutnavý výboj. Zkoušel jsem přidat kompenzační kond s paralelním odporem ale změna žádná. Nevítě někdo co s tím ?

Napsal: 08 lis 2010, 17:57
od keemo
Napada ma ci v tom vypinaci nieje zvod...

Napsal: 08 lis 2010, 17:59
od ok1xgi
Svod by tam mohl být. A nebo to vyrvat ze zdi....
Jednou jsem měl obdobnej problém ale s LED zárovkou. Při vypnutým vypínači na zdi normálně LED lehce svitila. Vypínač byl venku....stále světlo svitilo, bylo to prachsprostou indukci.....

Napsal: 08 lis 2010, 18:24
od PLV
Nemáš ve vypínači kontrolku v podobě doutnavky?

Napsal: 08 lis 2010, 18:26
od Duvsan
Ak je kábel k vypínaču dlhší a, ako býva zvykom, ťahaná je dvojlinka, indukcia spraví svoje. Pomôže prídavná záťaž u svietidla. Pridaj k tomu kondenzátoru a malo by to pomôcť.
Edit, ako ma predstihol PLV, to je tiež možná príčina.

Napsal: 08 lis 2010, 18:30
od Dratak
Připoj tam paralelně nějakou činnou zátěž, stačí 25W žárovka. Pokud to zhasne a v instalaci nemáš svod (nemusí to být jen vypínač, třeba co věneček v krabici?), svítí to přes kapacitu mezi vodiči kabelu k vypínači. Jak je dlouhý ten kabel a co je to za typ?

Napsal: 08 lis 2010, 19:11
od Skay
Vodič je 3žilový s délkou 130cm. Vypínač je bez podsvícení a je na těle svítidla. Vyzkoušel jsem dát k tomu kompezačnímu kondu rezistor 80k ale nepomohlo to

Napsal: 08 lis 2010, 19:57
od Dratak
Tak jestli je vypínač přímo na tělese tak to nebude tenhle problém. Myslel jsem že je normálně v instalaci, tam potom u dlouhého vedení hraje roli kapacita (ne indukčnost, jak je tu mylně uvedeno) mezi vodiči. Může to dělat svod ve vypínači. Změř ve vypnutém stavu napětí před a za vypínačem proti zemi. Hlavně ale zjisti, jestli vypínač skutečně přerušuje L a ne N. Pokud by přerušoval N, je po vypnutí na všech součástkách svítidla fázový potenciál a může se to opět uzavírat kapacitně a slabě svítit. Přepoj ho do L a měl by být pokoj.

Napsal: 08 lis 2010, 20:11
od Duvsan
Najjednoduchšie asi bude ten vypínač odpojiť, čo to spraví. Dozvieme sa, či je chyba v ňom.

Napsal: 08 lis 2010, 20:35
od Skay
Aha...pozor Dratak ma bod
Levý kolík na vidlici jsem propískal na modrý vodič v těle svítidla. To znamená že "fáze" která vedla na vypínač byla opravdu nula. Prohodil jsem to a haluze zmizely. Tak tohle jsem opravdu nečekal. Očividně máš s čínou zkušenosti :D Tak díky moc za rady. To je škola :wink:

Napsal: 08 lis 2010, 20:36
od breta1
Připojovat ke kompenzačnímu kondu odpor nepomůže, odpor musíš zapojit paralelně ke trubici (zkus 220k).
Zapojit vypínač do jiného pracovního vodiče je řešení napůl, protože když bys to připojoval do roztrojky, stejně se fáze a nulák prohodí,

Napsal: 08 lis 2010, 20:58
od Dratak
Díky za bod :lol: , i když zrovna s čínskými silnoproudými zařízeními moc zkušeností nemám, snažím se takové nekupovat, i když ne vždy to jde. Teď tady zrovna mám na stole kupu ADSL modemů, ve kterých vysychají čínské ellyty :twisted: , a to by jeden neřekl co to dělá. Přestanou chodit ethernetové porty, přitom ADSL strana jede normálně.

Napsal: 08 lis 2010, 21:23
od ok1xgi
Pánové, ta Čína nás jednou zahubí.....
ale zase je aespoň co dělat...

Napsal: 08 lis 2010, 21:55
od mi-ro
Už je vyřešeno ale pokud by ta trubice svítila i po vyjmutí ze svítidla, pak bych ti doporučil aby jsi se v tom prostoru déle nezdržoval :D

Napsal: 08 lis 2010, 21:58
od ok1xgi
je to tak. SKAY má napsáno, že je z Tábora, ale ve skutečnosti bydlí u Temelína :lol: