Na netu jsem našel tuto konstrukci termostatu s ATTINY 13, ale nevím jak nastavit fuses v Ponyprogu. Kdo poradí? Díky.
http://www.falcom.sk/projects/avrprojec ... ostat.html
Napsal: 23 lis 2010, 10:03
od Mira80
Vzhledem k tomu, ze casove funkce tam nejsou zadne, krystal taky ne, tak se domnivam, ze na FUSE bity neni treba vubec sahat a muzes je ponechat tak, jak jsou nastavene z vyroby
Napsal: 23 lis 2010, 13:18
od AB1
V tvém odkazu se píše
V tomto zapojení je pin RESET nastavený ako výstup pre riadenie výstupného relé. Nevýhodou je, že nie je možné v tomto režime použiť bežné ISP programátory, po tejto zmene je obvod programovateľný iba v móde HVSP.
Takže nastavení v Ponyprogu je:
1. Načíst konfigurační bity.
2. Zatrhnout RSTDISBL.
3. Zapsat konfigurační bity.
Ale od toho okamžiku už seriové programování (Ponyprog) nefunguje.
Napsal: 23 lis 2010, 14:17
od ujosvec
Ahoj já programuji ATTINY85 přes ponnyprog a používám též RSTDISBL
a několikát jsem 85 přeprogramovával a úplně v pohodě.
Napsal: 23 lis 2010, 14:48
od Andrea
Kdo ví co tam nastavuješ.
Napsal: 23 lis 2010, 17:02
od AB1
Malá změna:
Podíval jsem se do Ponyprogu a zjistil, že bit
RSTDISBL nejde vůbec změnit (je zašedlý).
Asi by to šlo v Avrdude, tam se dá nastavit Ponyprogový hardware.
Napsal: 23 lis 2010, 17:23
od SMITH
Andrea píše:Kdo ví co tam nastavuješ.

Napsal: 23 lis 2010, 17:58
od nekmil
RSTDISBL jde nastavit v Avrdude(Burn O Mat) pouze v modu "Expert".
Ale nebylo by lepší se zeptat přímo autora, než se tu dohadovat ?
Attiny
Napsal: 23 lis 2010, 19:34
od niko231
To jsem udělal nejdříve, vzhledem k tomu že nebyla žádná odpověď, tak jsem se zkusil dotázat zde.
Napsal: 23 lis 2010, 19:49
od SMITH
V popise je napísané toto :
V tomto zapojení je pin RESET nastavený ako výstup pre riadenie výstupného relé. Nevýhodou je, že nie je možné v tomto režime použiť bežné ISP programátory, po tejto zmene je obvod programovateľný iba v móde HVSP. Celé zapojenie je navrhnuté tak, aby bolo možné využiť ISP aj HVSP už v osadenom plošnom spoji.
TAk že pravdepodobne najprv cez ISP prepni RSTDISBL a potom sa už ISP k nemu nedostaneš
Bohužial neviem ako to funguje pod Ponym , používam Biprog cez AVRstudio .
Napsal: 23 lis 2010, 20:14
od AB1
Ale nebylo by lepší se zeptat přímo autora, než se tu dohadovat ?
Myslíš jako že to nepůjde naprogramovat ničím jiným než tím co použil autor?
Termostat ATtiny13 - poistky
Napsal: 08 pro 2010, 18:55
od falcom
Pri poistkach je dolezite nastavenie RSTDISBL, ostatne mozu ostat ako default. Prip. este CKDIV8, nebude sa casto menit jednotkova cislica a BODLEVEL0 a BODLEVEL1.
Programator treba pouzit taky, cez ktory je mozne nastavit RSTDISBL. Potom je obvod programovatelny len v rezime HVSP. A to uz kazdy programator neumoznuje.
http://www.falcom.sk