Stránka 1 z 1
APC Smart 1400 aku
Napsal: 25 lis 2010, 05:54
od marat
Chlapi, mám možnost koupit za pár stovek Smart UPS 1400 od APC, ale prý nemá aku. Údajně tam jdou dvě 15Ah baterie.
Co se stane, když tam dám aku s větší kapacitou? Bude to mít nějaký efekt nebo to UPSka vůbec nepozná a doba zálohy se nezvedne?
díky moc.
Napsal: 25 lis 2010, 06:59
od Tiger_T
Těch 1400 je více druhů. Pokud je to provedení do kanceláře tak jsou tam 2 baterie => 24V a nebo je provedení pro montáž do rozvaděče (19" RACKu) a v ní jsou dokonce 4 kusy baterií a UPS je na 48V. Uveď celý typ UPSky.
Napsal: 25 lis 2010, 08:17
od rezis
Tiger_T píše:Těch 1400 je více druhů. Pokud je to provedení do kanceláře tak jsou tam 2 baterie => 24V a nebo je provedení pro montáž do rozvaděče (19" RACKu) a v ní jsou dokonce 4 kusy baterií a UPS je na 48V. Uveď celý typ UPSky.
Ups je pokaždé na 24V. Ta do racku má aku sérioparalelně.
Jinak jsou tam 12V 17Ah nejčastěji.
Nebo jak píše kolega 4*12V 7Ah. Ale jsou různé mutace.
UPS bude zálohovat delší dobu,ale nemůžeš ji využívat na 100% na to nemá postaveno chlazení ( je postaveno na energii právě vestavěných AKU). Takže dlouhodobě je využitelná tak na 1/3výkonu.
Jinak ještě pozor 1400VA není 1400W
Napsal: 25 lis 2010, 14:42
od marat
Je to samozdřejmě ta klasická, kancelářská. Rackovou bych nechtěl.
Já tím chci zálohovat PC s modemem a nějakými blbostma okolo. Celkový příkon by neměl překročit 400VA. Jde mi spíš o to, že je to Smartka a za ty prachy dobrej kup.
Dám do toho ty 18Ah.
Mimochodem, jak vypočítám dobu běhu na baterky, při odběru xy?
Díky moc.
Napsal: 25 lis 2010, 20:09
od EKKAR
Přes výkon a účinnost. Dejme tomu, že účinnost podobných UPS je asi 85% (obvyklá hodnota). Potom na každých odebíraných 100VA z výstupu budeš potřebovat odebrat z akumulátoru asi 118VA - neboli pokud budeš odebírat připojenými zařízeními příkon 100VA (na straně 230V), bude si UPSka z dvojice 12V akumulátorů zapojených jako jeden 24V (do série) odebírat přibližně 5A. Kapacitu 17Ah tak "vyžere" za zhruba 3 hodiny, protože akumulátory vybíjené větším proudem vykazují nižší využitelnou hodnotu kapacity a navíc se UPSka vypíná sama po dosažení dolní meze napětí na akumulátoru kolem 10,8-11V - ochrana před nadměrným vybitím. O ohřev UPSek řady APC 1400 nemusíš mít velké obavy, mají vestavěný ventilátor a za měničového chodu se aktivně chladí.
U Smartek je potřeba překontrolovat nabíjecí napětí, aby se akumulátory nepřebíjely = neničily přehřátím a vyschnutím, zároveň je potřeba "mozku" UPSky sdělit, že si má udělat novou korekční tabulku nabíjení a vybíjení, protože z předchozího období funkce v ní má záznamy o průběžně se snižující kapacitě starých akumulátorů a nové akumulátory by se nabíjeny podle tabulky s hodnotami starých akumulátorů - o to dříve by se zničily. Dá se to udělat několika příkazy pomocí Hyperterminálu ve Windows - programy jako PowerChute jsou jen pro vnější efekty, umějí sice zobrazovat "zbývající" kapacitu energie v akumulátoru - ale korekční tabulku přepsat neumějí. Novější provedení Smart UPS od APC komunikují po USB rozhraní, tam je nastavení údajně (ještě jsem takovou na stole neměl) jednodušší.
Napsal: 25 lis 2010, 21:12
od marat
Díky moc za vyčerpávající odpověď!
Teď už jenom vyřešit, jak nastavit UPSku, když nemám doma jedinný COMport...

Napsal: 25 lis 2010, 23:00
od czatlantis
no mám pocit, že když se nechá ta UPS nabít a pak se vybíjí nějakou konstantní zátěží až do doby, kdy se vypne, tak se nastaví kapacita aku dobře...a koneckonců pokud u toho nebude PC, kterej by vypínala, tak je to dost jedno, jestli jí nenastavíš větší kapacitu, protože akorát bude dřřív blikat, že je vybitá, ale pojede až do vyčerpání aku
Napsal: 26 lis 2010, 21:30
od EKKAR
Jenže nabíjet bude jako by měla starou baterii - ta nebude tím pádem nabitá na 100% a brzo se zasulfátuje. APC SmartUPS totiž měří jak dodaný, tak odebraný náboj z baterie - a bez povelu "zvenku" tenhle údaj neumějí samy změnit. Prostě i po výměně odeberou z nové baterie jen tolik náboje, kolik se dalo odebrat z té staré před výměnou a pak se vypnou - i když baterie zdaleka ještě nebude vyšťavená. Proto je nutné udělat ten "reset" - je to vlastně oznámení mikroprocesoru, že má novou baterii a má s ní zacházet podle výchozího nastavení, které má v paměti z výroby. Tu tabulku si pak udělá během prvního cyklu sám - v tom má czatlantis pravdu. Ale nejdřív se mu to musí sdělit "doporučeným dopisem a s okolkovanou žádostí"... Marat - kde bydlíš? Klidně i do SZ - něco by se s tím mělo dát udělat...
Napsal: 27 lis 2010, 17:31
od czatlantis