Stránka 1 z 1
Pt100 a LOGO
Napsal: 21 pro 2010, 12:06
od miror
Zdravim,pripojil som cez original prevodnik AM2 PT100 k LOGU cidla teploty PT100 ale mam taky problem ,teplota nie je zobrazovana spravne je tam odchylka asi 3 stupne co je dost .Konkretne ide o toto cidlo na obrazku nemate niekto skusenosti s tymto ,kde moze byt chyba ...
Napsal: 21 pro 2010, 12:10
od BOBOBO
Čidlo je v obvodu , takže protékající proud může uhnout výsledek , když by byl měřící obvod určen pro čidlo s větším "příkonem" .
Napsal: 21 pro 2010, 12:17
od miror
ten prevodnik je original na pt 100 takze tam by problem nemal byt.
Napsal: 21 pro 2010, 13:13
od Maskot
Z prevodniku jde spravna hodnota?
Napsal: 21 pro 2010, 13:27
od miror
Asi ano prevodnik je spojeny zo zakladnym modulom ,nemam pristup k vyvodom ale urobil som pokus dal som na vstup odpor 100R a teplotu ukazalo spravne teda 0 stupnov tak asi bude nieco s tym cidlom len mi je divne ze mam tri kusy a vsetky meraju rovnako -zle

.Nemate niekto datasheet na toto cidlo?
Napsal: 21 pro 2010, 14:02
od Maskot
Tak Ti nezbyde nic jineho,nez ta cidla promerit a podle toho korigovat.
Napsal: 21 pro 2010, 15:57
od DKL
Dvoudrátově připojená čidla PT100 se u analogových přístrojů vždy vyvažovala podle délky přívodního vedení sériovým odvíjecím odporem. Možná by stálo za pokus zkusit to obdobně.
Napsal: 21 pro 2010, 18:58
od miror
ja mam troj vodicove pripojenie ,inak trochu som sa s tym hral urobil som upravu v software a uz je rozdiel cca 0,3 stupna co mi bohate postacuje este musim skontrolovat ci je odchylka do 0,5 stupna v celom meranom pasme a ak ano tak to nebudem riesit to bude v pohode stacit