Stránka 1 z 1
Preťažená UPS vyhorené tranzistore
Napsal: 23 pro 2010, 22:49
od Marcelto
V UPS po jej preťažený vyhoreli štyri rovnaké tranzistore tipu MOSFET u ktorých nemôžem zistiť parametre tak samozrejme ich neviem ani nahradiť mistr GOOGLE akosi tiež nič, označenie na tranzistoroch sú dva riadky hore 85TO3GP a ešte jedno číslo dole 741201 na všetkých štyroch je rovnaké označenie puzdro TO220, ak nezistím parametre tak tam strelím niečo od oka, zabudol som v dielny označenie tej UPS ale ak treba tak ho to dopíšem.
Napsal: 24 pro 2010, 07:48
od procesor
Hľadaj 85T03G nie ..TO3
Napsal: 24 pro 2010, 12:18
od ZdenekHQ
Nepíšeš sice typ, ale když zhoří FETy, většinou odejde i řídící IO atd. - a většinou to hoří ne kvůli přetížení, ale kvůli "ukončení životnosti" díky nějakýmu "časovacímu" elytu....
Napsal: 24 pro 2010, 13:49
od Marcelto
Je to tak nebolo to "O" ale nula, skúšal som rôzne kombinácie ale na takúto banálnu vec som úplne zabudol vyskúšať, majiteľ mi povedal že na ňu pripojil lejzrovú kopírku všetko fungovalo jen ako zapol tisk tak z UPS len zasyčalo a bolo po nej, viditeľné poškodenie žiadne po premeraný prerazené mosfety tak dúfam že nič iného neodišlo, ďakujem za ochotu poradiť po sviatkoch kúpim tranzistore a dám vedieť ako som dopadol.
Napsal: 20 led 2011, 23:47
od Marcelto
Tak Fety sú vymenené UPS funguje vďaka za ochotu.