Napsal: 29 pro 2010, 19:14
od Edgar
Zdravím všetkých odborníkov na meranie el. práce.
Zaujímalo bu ma, či môže mať elektromer výstupný údaj v GWh s dvoma desatinkami. Napr. 152,25 GWh. Čiže presnosť odčítanej hodnoty je 10 MWh.
Reálne pri nepriamom meraní t.j. meniče 400kV/100V a 2000A/1A pri presnosti merania 2 percent.

Napsal: 29 pro 2010, 20:47
od procesor
Tých cifier je tam až-až. Tam kde sa práca počíta so stovkami GWh, miesta za desatinnou čiarkou sa využívajú iba pri ciachovaní.

Napsal: 29 pro 2010, 20:56
od Edgar
Vďaka za odpoveď.
Len som nevedel, či môže byť také meranie podľa normy, lebo elektromer odmeria iba zmenu veľkú 10 MWh a to sa mi zdá akoby nebola dodržaná presnosť merania. To ako by ste doma mali elektromer s rozsahom MWh a dodavateľ elektriny by vám fakturoval až vtedy keď vám nabehne prvá megawathodina.

Napsal: 29 pro 2010, 21:51
od procesor
Sú domácnosti, ktoré spotrebujú ročne niekoľko kWh a dodávateľ kašle na desatinné miesta. Účtuje len celé kWh.
Elektromery sa bežne robia na dve, presne povedané na tri desatinné miesta. To tretie, pri mechanických- Ferraris je urobené 50-timi dielikmi na koliesku.

Napsal: 30 pro 2010, 11:03
od Achab
Tyto elektroměry mají číselník přímo v GWh ? Při daných měničích a kilowattovém číselníku elektroměru k = 1 by násobitel odpovídal U1/U2 × I1/I2 = 8 000 000.

Napsal: 31 pro 2010, 15:00
od Edgar
Čo sa konštanty týka je to tak, ale na dispeji sa zobrazuje priamo v GWh plus dve desatinky. Mňa akurát zaujíma či je to košer podľa normy o elektromeroch, lebo tam spomínajú, že číselník musí byť v MWh alebo kWh, čiže v GWh nie je povolené. Aj keby sa jednalo o veľké prenosy musí byť určitá minimálna hranica veľkosti prenosu el.energie definovaná, buď normou resp. zmuvov o dodávke. Vďaka za váš záujem.

Napsal: 31 pro 2010, 15:52
od Achab
Při základní jednotce 1GWh odpovídá rozlišení 10MWh - 1%, což může být pro měření tak velkých výkonů dostačující. Pro tyto účely jsou většinou měniče třídy přesnosti 1%. Pokud je měření jako kontrolní pro vnitřní potřebu provozovatele někde na rozvodně VVN a neslouží k účtování, domnívám se že příslušné ustanovení normy nemusí být závazné.

Napsal: 31 pro 2010, 16:20
od Edgar
Ďakujem za odpoveď, keď tomu dobre rozumiem tek pre informatívne meranie postačuje GWh rozsah. V prípade fakturačného merania pri presnosti 0,2 perc. však tento rozsah nie je postačujúci. A vtom prípade sú normy záväzné.

Napsal: 31 pro 2010, 16:53
od Achab
Nemám k dispozici poslední normu ale jistě bude rozlišeno fakturační měření u malých odběrů od energetických provozoven s distribuovanými výkony řádu GW. Při třídě přesnosti měničů 2% jde zřejmě o kontrolní měření. Ovšem u velkoobchodu energ. firem jako ČEZ je +- 10MWh zanedbatelná jednotka.

Napsal: 31 pro 2010, 20:07
od miromatus
V práci máme elektromery na 400kV vedeniach, všade je meranie v MWh,jedno desatinné miesto , čiže s rozlišením 100kWh, v tých GWh to by bolo strašne nepresné

Napsal: 01 led 2011, 13:55
od Edgar
Vďaka za potvrdenie. Ja som tiež tohto názoru.