Ochrana 3 fazoveho motoru

Napsal: 27 úno 2006, 23:02
od mety
Ma niekto napad,ako ochraniť 3 fazovy motor bez dozoru pri výpadku 1 z faz?Už 5 krat bol previjany :? Ma prikon 2000W.Je to z domacej automatickej vodarne"DARLING"

Napsal: 27 úno 2006, 23:11
od rezis
Proudovou ochranu hlida proud ve vsech fazich kdyz je v jedne nadproud zahriva se spiralka kolem bimetalu vyhne jej a on vypne stykac

Napsal: 28 úno 2006, 00:29
od Oldradio
U továrních vodáren je proudový jistič, fungující na tepelném principu, dá se koupit v elektroprodejnách. Má kolečko na nastavení vypínacího proudu a tlačítko pro obnovení činnosti. Nic lepšího a jednsoduššího není...

Napsal: 28 úno 2006, 07:06
od mety
Ten istič tam je,ale motor tak zhori,že ten istič je nepoužitelny-spali aj istič.Tych ističov tam už tiež bolo :?

Napsal: 28 úno 2006, 07:40
od toom
Tak asi nezbude nic jinyho, nez bud zbastlit nejakou tu ochranu motoru, v Amarech toho par vyslo a nebo Ti muzu poslat kompletní dok. k podpetove ochrane 3 f. spotrebicu (nic sloziteho) a nebo se mrkni sem http://www.elkoep.com/SK/vyrobky/pri-41.htm

re:Ochrana 3 fazoveho motoru

Napsal: 28 úno 2006, 18:19
od triumf
Já si myslím, že když tam dáš třífázovou tepelnou ochranu a nastavíš za pomocí klešťáku proud, tak by to mělo motor bezpečně ochránit

Napsal: 28 úno 2006, 20:35
od Kocur
Taky jsem toho viděl dost v AR,většinou to hlídá napětí ve všech třech fázích a jak jedna vypadne,tak rele rozepne stykač atd... a u některých jsem viděl i LED aby jsi věděl která fáze vypadla.

Napsal: 28 úno 2006, 21:14
od zbek
Motorový spouštěč podle kleštáku nastavit když ho nastaviš citlivě tak vypadne i při delším chodu bez vody

motor

Napsal: 01 bře 2006, 08:07
od tal
já používám u tepelného čerpadla zapojeni podle ar 1998/12 je to ok zdravim.

Napsal: 01 bře 2006, 09:10
od badoch
Pokud použiješ kvalitní motorový jistič (i s ochranou) a správně jej nastavíš, tak máš po problému.[/b]

Napsal: 01 bře 2006, 16:46
od Dikobraz
Nechci být qerulant , ale neměl bys skusit udělat něco s tou vypadávající fází.To přece není normální opravovat důsledek a příčinu nikoli.

Napsal: 12 bře 2006, 15:06
od 007
Když je to motor z vodárny,je pravděpodobně ovládán tlakovým spinačem.Pomocí toho tlakáče spínat relé s cívkou na 230V (z první fáze),kontaktem toho relé spínat daší relé (z druhé fáze) a jeho kontaktem spínat stykač motoru (ze třetí fáze).

Napsal: 17 bře 2006, 19:58
od ViPali
Súhlasím s Dikobrazom, prečo ti chýba jedna fáza.

Napsal: 18 bře 2006, 07:43
od zbek
Asi nemá peníze na tři :oops:

Napsal: 18 bře 2006, 22:35
od 007
Další možnost je koupit si za asi 600kč relé hrn-51.což je hlídač pořadí fází a s ním blokovat stykač vodárny.