Stránka 1 z 1

Kotel Protherm Panther 24

Napsal: 10 úno 2011, 21:21
od ddt017277
Dobrý den,mám plynový kotel Protherm Pantherm spojený zásobníkem užitkové vody.Můj problěm je v tom,že nelze na display nastavit teplota pro ohřev užit.vody.To znamená že pomocí tlačítka MODE(10) nedocílím rozblikání led diody(5) abych mohl nastavit patřičnou teplotu,Prostě mě tento krok nejde navolit.Vše viz. obrázek.Dovedl by mě prosím někdo poradi?

Napsal: 10 úno 2011, 21:37
od feliz_navidad
Kotel nezměří správně hodnotu teplotního NTC čidla v zásobníku, tj. buď je čidlo nepřipojené nebo vadné. Nelze ovšem vyloučit ani závadu v elektronice kotle.

Napsal: 10 úno 2011, 22:36
od ddt017277
feliz_navidad píše:Kotel nezměří správně hodnotu teplotního NTC čidla v zásobníku, tj. buď je čidlo nepřipojené nebo vadné. Nelze ovšem vyloučit ani závadu v elektronice kotle.



Nevíte parametry teplotního čidla,je termistor,nebo něco jiného,dá se koupit?

Napsal: 11 úno 2011, 09:26
od BOBOBO

Napsal: 11 úno 2011, 10:53
od ddt017277
BOBOBO píše:A nehrál sis jako zde : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=protherm



Nehrál-můj problém nastal den ze dne,jinak mě unikají suovislosti s tímto:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17908&highlight=protherm já řeším ohřev- neohřev TUV.Dnes prověřím podmět od fetiz_navidad ten vypadá nadějně.

Napsal: 11 úno 2011, 11:43
od BOBOBO
No souvislosti jsou nasnadě , po několika "zmatečných" máčknutích na tlačítka se mohou odehrát věci .

Napsal: 11 úno 2011, 15:19
od feliz_navidad
Čidlo je NTC, tuším 10kOhm při 25C, ale to nevím z hlavy přesně. Dá se koupit asi za 300-400,- tam, kde prodávají věci na kotle Protherm. Funkčnost kotle se dá vyzkoušet připojením odporu cca 10-30kOhm místo čidla TUV. Pokud je elektronika O.K., kotel by měl začít ohřívat TUV.

Napsal: 11 úno 2011, 15:35
od ddt017277
feliz_navidad píše:Čidlo je NTC, tuším 10kOhm při 25C, ale to nevím z hlavy přesně. Dá se koupit asi za 300-400,- tam, kde prodávají věci na kotle Protherm. Funkčnost kotle se dá vyzkoušet připojením odporu cca 10-30kOhm místo čidla TUV. Pokud je elektronika O.K., kotel by měl začít ohřívat TUV.


Děkuji jdu potom jako "ohař" snad to bude to čidlo!!!

Napsal: 11 úno 2011, 18:14
od kaja4
Tabulka hodnot NTC čidla HONEYWELL T7335

Napsal: 11 úno 2011, 21:01
od ddt017277
ddt017277 píše:
feliz_navidad píše:Čidlo je NTC, tuším 10kOhm při 25C, ale to nevím z hlavy přesně. Dá se koupit asi za 300-400,- tam, kde prodávají věci na kotle Protherm. Funkčnost kotle se dá vyzkoušet připojením odporu cca 10-30kOhm místo čidla TUV. Pokud je elektronika O.K., kotel by měl začít ohřívat TUV.


Děkuji jdu potom jako "ohař" snad to bude to čidlo!!!



Takže-vadné čidlo odskoušeno potenciometrem běží,doufám že ho v Bně seženu.Velké díky feliz_navidad,Děkuji

Napsal: 11 úno 2011, 21:14
od feliz_navidad
Není zač. Pokud čidlo neseženeš, a bojler má ještě klasický termostat, lze místo čidla použít dva odpory v sérii, (22k a 2k2), k tomu 22k paralelně rozpínací kontakt termostatu a funguje to pak jako klasický bojler ovládaný ručním termostatem.

Napsal: 11 úno 2011, 21:34
od ddt017277
feliz_navidad píše:Není zač. Pokud čidlo neseženeš, a bojler má ještě klasický termostat, lze místo čidla použít dva odpory v sérii, (22k a 2k2), k tomu 22k paralelně rozpínací kontakt termostatu a funguje to pak jako klasický bojler ovládaný ručním termostatem.


Termostat tam není,ale spíš bude problém čidlo vytáhnout zkoušel jsem tahat nějak se to nehne.Asi tam něco nastříkám pro uvolnění v nejhorším připadě odvrtat.


Doplnění,NTC čidlo 220kč parametry-12.5kohmů při 20 stupňu C