UPS MGE Ellipse 300
Napsal: 12 úno 2011, 14:05
od helios
Používam túto UPS MGE Ellipse 300 (základný model bez USB a RS232) na zálohovanie čerpadla kotla na drevo. Problém je v tom, že sa po hodine práce na akumulátor vždy vypne, musím ju tlačidlom vypnúť/zapnúť, aby znova naskočila. Akumulátor je externý 12V/38Ah. V návode na použitie je medzi textom zmienka, že v prípade dlhšieho výpadku siete sa UPS vypne. Nevie niekto, ako ju prinútiť, aby sa nevypínala?
Preťažením to nebude, pred vypnutím nesignalizuje žiadny poruchový stav, ani vybitú batériu. Neriešil už niekto tento problém?
Dík za každý poznatok.
Napsal: 13 úno 2011, 07:57
od LUI0029
...podla mna by trebalo nejako "vyradit" tú elektroniku,čo má toto na starosti.
...podobný problém mám aj ja s MGE pulsar evolution 1100.
...len u tejto je to ešte horšie,dá sa zapnúť,ale asi po pol minute sa sama vypne,a je jedno či ide naprázdno,alebo s 500W záťažou.

Napsal: 13 úno 2011, 10:58
od EKKAR
2 Helios - buď má ta UPSka hlídání teploty a pomohl by jí interní ventilátor, vložený do místa pro původní baterii, nebo má interní časovač, který ji po hodině odpojí - ten by se musel vyřadit nebo zpomalit/zastavit jeho oscilátor.
Napsal: 13 úno 2011, 11:19
od helios
U teba bude treba zrejme potrebné softwarovo nastaviť novú sadu batérií, zrejme už prekročilo počet cyklov životnosti akumulátorov.
U mňa túto možnosť nemám, jednočip vyberať a prepaľovať nemá zmysel, až taká vzácna mi tá UPS nie je. Radšej zoženiem inú, staršiu a bez kurvítkového počítadla cyklov, len s vypnutím pri dákych 10,5V akumulátora...

Napsal: 13 úno 2011, 11:32
od helios
EKKAR:
Keď som ju mal otvorenú za účelom výmeny napájacích káblov, žiadne tepelné čidlo som vnútri nenašiel, takže to bude varianta B, interný časovač. Origo je počítaná s pôvodným aku na zálohovanie cca 25min, takže nepočítali s takou dlhou dobou prevádzky meniča. Nevadí, pôjde na menej dôležité mesto a nahradím ju inou. Ani by to nebolo tak akútne, keby EON neblbol s vypínaním kvôli plánovanej výmene vzdušných NN vedení za káblové, čím spôsobujú niekoľko krát do týždňa výpadky cca po 4 hodiny.
Napsal: 13 úno 2011, 17:05
od LUI0029
helios-vďaka za typ...
...asi to bude naozaj problém,že treba to tam nejako nastaviť ten nový akumulátor....
...ja neviem či je to možné,ale najradšej by som odtial vyhodil tú časť ,čo riadi toto "vypínanie"...
...hovoríš,že by si chcel vymeniť tú UPS-ku za nejakú inú...
...možem ti doporučiť od APC Smart 1000 je síce na 24 V ale,nevypne sa časovo takmer nikdy...samozrejme okrem toho keď klesne pod krytické napatie.Ja totižto takúto používam,a má už najazdených vyše 4100 hodín...napríklad neprtržite ide už asi od 31 januára...
...mám aj APC back CS 500-táto je síce na 12V,ale vypne sa hocikedy,či je vadná,to neviem,ale obidve čo mám,sa správajú takto...
Napsal: 13 úno 2011, 21:16
od helios
Možno sa to vypínanie dá nastaviť, snáď niekto tunajší vie poradiť.
Smart UPS je dobrá voľba, tiež mám jednu 700-vku, je na 24V, sínusová a zálohuje mi kamery, mikrovlnu a PC.
Back UPS nie sú tiež zlé, ale nedokážu naskočiť bez siete, to niekedy vadí. Ak sa príliš skoro vypína, môžu byť vadné akumulátory, dlhé prívody z nich, vyschnuté elyty alebo čosi ďalšie, bez merania to ťažko určiť...