Proudový chránič

Napsal: 13 úno 2011, 19:11
od kybler
Zdravím všechny,
předělávám komplet elektriku v baráku a mám dotaz, jaký chránič a pro co použít.
Je lepší koupit třífázový chránič a zavěsit na něj celej barák, nebo 3 samostatný kombinovaný chrániče s jističem jen pro zásuvky? Všechny kabely strkám do husáků, takže by měly bejt svody v případě vlhkosti zdiva minimální.
Díky.

Napsal: 13 úno 2011, 19:34
od Hanizek
Lepší je použít chráničů více - nemáš potom celý barák "potmě", když vypne. Svod kabelu v důsledku vlhkosti zdiva je podle mě blbost.
Husí krky dávám jenom pod kachličky, jinak je to podle mě zbytečné (pokud to samozřejmě nevyžaduje nějáká norma). Kabel v husím krku má také nižší zatížení - hůře se ochlazuje.

Napsal: 13 úno 2011, 19:36
od klikorka
Volil bych 3 samostatně,centrální ti odstaví všechno a budeš pátrat jako magor, co to vlastně shazuje.

Napsal: 13 úno 2011, 19:49
od Lukar
Pokud s tím nemáš zkušenosti, tak se spoj s nějakým dobrým elektrikářem. Pod chránič rozhodně nedávej zásuvky na mražáky, zabezpečovačku, kotel, atd. Do hus.krků dávám anténní vedení a vedení pod kachličkami ty už později nedopasuješ

Napsal: 13 úno 2011, 20:33
od kybler
Hanizek píše:Kabel v husím krku má také nižší zatížení - hůře se ochlazuje.


Průřezy 2,5mm2 jistím 10A a 1,5mm2 6A. To je v poho, ne?

Lukar píše:Pokud s tím nemáš zkušenosti, tak se spoj s nějakým dobrým elektrikářem. Pod chránič rozhodně nedávej zásuvky na mražáky, zabezpečovačku, kotel, atd. Do hus.krků dávám anténní vedení a vedení pod kachličkami ty už později nedopasuješ


Jsem slaboproudař, paragraf 7 mám, ale mám to spíš jako doplněk, silnoproud jinak prakticky nedělám.
Rozdělovat na moc okruhů (zásuvky zvlášť pro některé spotřebiče) to nebudu, kdo se s tím má tahat :)
Takže jističe:
L1 -10A pokoj1+2
L2 -10A koupelna a kuchyň kromě sporáku a trouby
L3 -10A pokoj3+předsíňky (+ kotle plyn+TP a čerpadlo na vodu)
vše 3x2,5 CYKYLO
L3 - 6A světla 2x1,5 CYKLO povětšinou ve společným husáku se zásuvkama
L1,2,3 -16A sporák + trouba 5x4 (zatím jen na papíře)
L1,2,3 -16A 5x4 2x 3fázová zásuvka.

Všechno charakteristika B
Jistič v rozvaděči 16A

Napsal: 13 úno 2011, 20:50
od rnbw
Ked to uz prerabas, preco nie poriadne? Ked das pracku a kuchynu na jeden 10A istic, tak si pri prani vodu v konvici nezohrejes...

Napsal: 13 úno 2011, 20:59
od kybler
rnbw píše:Ked to uz prerabas, preco nie poriadne? Ked das pracku a kuchynu na jeden 10A istic, tak si pri prani vodu v konvici nezohrejes...

To samý přímotop v zásuvce místnosti 1 a vysavač ve dvojce. Těmhle náhodným kombinacím se snad ani zabránit nedá, zkoušel jsem to vymejšlet všelijak a to bych musel výst kabel snad ke každý zásuvce zvlášť, no nechtěl bych vidět ten rozvaděč.
Pořád lepší, než ten hliníhovej rozvod s textilovou izolací a celej barák na 4 jističe, co tam byly předtím. Když jsem odpojoval přívod 100% bez jedinýho spotřebiče, tak pěkně to jiskřilo.

Napsal: 13 úno 2011, 21:03
od Oldradio
POdle současných norem by měl mít každý pokoj samostaný zásuvkový okruh 3x 2,5 Cu, jištěný 16A a max 10 zásuvek, světla 3x 1,5 Cu se standardně jistí 10A, je dobré je rozdělit na 2 avíce okruhů, když někde ruplá žárovka shodí jistič, tak ať není celý byt potmě. Koupelna musí mít chránič bezpodmínečně, poslední změna v normě je, že zásuvky, obsluhované laiky by měly být přes chránič všechny.

Napsal: 13 úno 2011, 21:05
od medulin
Pokud je to dřevěnka tak by mělo být vše přes chránič, protipožární. Jestli použít jeden nebo více je tvoje věc. Půjdeš potom potmě řešit problém, když budeš mít jeden chránič. Ale budeš mít nouzové světla, které ze zapnou při výpadku tak by to nemuselo vadit.
Zatím jsem se setkal se dvěma případy kdy chránič padal. V prvním případě majitelka bytu zapojila umytý mokrý toustovač do zásuvky a samozřejmě chránič vypnul. Tak toustovač zapojila místo ledničky a vesele dělal tousty. Potom si na nás na chodbě podala že jsme jí to špatně zapojili a zásuvky na kuchyňské lince jí toustovač vypíná. A některým ženským se to hodně špatně vysvětluje že má vodu v toustovači. Od té doby zapojuji všechny zásuvky v souladu s normou (tuším o února 2009 to vyšlo v normě) přes chránič. Ve druhém případě byl vadný chránič, po výměně OK. Zatím si nikdo nestěžoval že má všechny zásuvky přes chránič. Světa přes chránič být musí jen v koupelně a v dřevěnkách všechny.

Napsal: 13 úno 2011, 21:09
od kybler
Oldradio píše:POdle současných norem by měl mít každý pokoj samostaný zásuvkový okruh 3x 2,5 Cu, jištěný 16A a max 10 zásuvek, světla 3x 1,5 Cu se standardně jistí 10A, je dobré je rozdělit na 2 avíce okruhů, když někde ruplá žárovka shodí jistič, tak ať není celý byt potmě. Koupelna musí mít chránič bezpodmínečně, poslední změna v normě je, že zásuvky, obsluhované laiky by měly být přes chránič všechny.

Chránič no problem, bude tam děcko a když si vzpomenu, jak jsem jako malej strkal do zásuvky všechno možný a bude to pravděpodobně čtvrtá generace "elektrikáře", tak ten chránič je samozřejmost.
Počítal jsem to max 4A na mm2, což u dvaapůlky vychází na 10A u jedenapůlky 6A. Ta nejsložitější vetev (místnost 1 a 2) má 10 dvouzásuvek.

K tý kuchyni a koupelně, ještě to můžu změnit, vysekáno jest, ale ještě nenataženo, hotová je zatím jen ta první a druhá místnost + světla. Jak byste to na jednotlivý fáze zapojili vy?

Napsal: 13 úno 2011, 21:12
od kybler
medulin píše:Pokud je to dřevěnka tak by mělo být vše přes chránič, protipožární. Jestli použít jeden nebo více je tvoje věc. Půjdeš potom potmě řešit problém, když budeš mít jeden chránič. Ale budeš mít nouzové světla, které ze zapnou při výpadku tak by to nemuselo vadit.
Zatím jsem se setkal se dvěma případy kdy chránič padal. V prvním případě majitelka bytu zapojila umytý mokrý toustovač do zásuvky a samozřejmě chránič vypnul. Tak toustovač zapojila místo ledničky a vesele dělal tousty. Potom si na nás na chodbě podala že jsme jí to špatně zapojili a zásuvky na kuchyňské lince jí toustovač vypíná. A některým ženským se to hodně špatně vysvětluje že má vodu v toustovači. Od té doby zapojuji všechny zásuvky v souladu s normou (tuším o února 2009 to vyšlo v normě) přes chránič. Ve druhém případě byl vadný chránič, po výměně OK. Zatím si nikdo nestěžoval že má všechny zásuvky přes chránič. Světa přes chránič být musí jen v koupelně a v dřevěnkách všechny.


Prkeňák to není, poctivá cihla. 3f chránič vyjde v mým případě nejjednodušejc a nejlevnějc, jen budu mít rozváděcí skříňku úplně plnou (14 pozic), samostatnýma chráničema s jističema by se asi 2 pozice ušetřily a stálo by to víc.

Napsal: 13 úno 2011, 21:25
od Crifodo
Na cykylo bych se radši vykašlal, vlastní zkušenost, je s tím 20x víc práce a místo si stejně neušetříš, trvá to podstatně déle pořád jen rovnáš přetočený kšandy.
Šetřit na okruzích je z hlediska budoucí praxe velká blbost, kuchyň je plná spotřebičů velkých výkonů a chvilkového odběru, je lepší je jistit desítkou a hlavní 16 nebo 16kou a hlavní 25. Dvě nebo tři pole pod sebou snad není tak velká bedna, do nějakých 25x35 se vejdeš.
Ještě si pohlídej selektivitu jističů okolo světel, aby při zkratu žárovky na WC nebylo třeba měnit nožovku někde v domečku u plotu.

Napsal: 13 úno 2011, 21:30
od Lukar
No, já se tím zase živím a z toho co jsi napsal usuzuji:
- ten barák s 3x16A před el.měrem musel být ještě starý (černý)typ a staříkům co tam bydleli stačil.Ty bys měl zvednout jištění alespoň na 3x20
- Na světlo dej 10A jističe a pokud máš přízemní baráček, tak alespoň 2 okruhy a to tak, abys při výpadku jednoho nebyl ůplně po tmě 3x1,5
- Zásuvky v pokojích 16A ve zdi 3x2,5 CYKYLO (je levnější) jinak CYKY
- V kuchyni přívod 16A -pro linku (bude několik zásuvek-probrat s paní )
- myčku
- sporák
- lednice a další (mimo chránič)
- doporučuji přivést rezervu a nechat nikdy nevíš
- Pro kotel pokud máš plynový 6A (mimo chránič)
- Zabezpečovačku (mimo chránič)
- Zásuvky pro garáž přes chránič zvlášť
Vše se odvíjí od velikosti baráku a co tam vše bude.Dnes ušetříš a zítra budeš ..... :evil: :(

Napsal: 13 úno 2011, 21:33
od kybler
Crifodo píše:Na cykylo bych se radši vykašlal, vlastní zkušenost, je s tím 20x víc práce a místo si stejně neušetříš, trvá to podstatně déle pořád jen rovnáš přetočený kšandy.
Šetřit na okruzích je z hlediska budoucí praxe velká blbost, kuchyň je plná spotřebičů velkých výkonů a chvilkového odběru, je lepší je jistit desítkou a hlavní 16 nebo 16kou a hlavní 25. Dvě nebo tři pole pod sebou snad není tak velká bedna, do nějakých 25x35 se vejdeš.
Ještě si pohlídej selektivitu jističů okolo světel, aby při zkratu žárovky na WC nebylo třeba měnit nožovku někde v domečku u plotu.

Kuchyň s koupelnou rozhodím, asi přece jen nebude nejlepší nápad to mít společně, je to věc jedný díry ve zdi. Jističe mám OEZ, ty jsou snad kvalitní.

Napsal: 13 úno 2011, 21:38
od Crifodo
kybler píše:mám OEZ, ty jsou snad kvalitní.

to nemá se skutečnou vybavovací dobou moc co dělat, to je problém proti kterýmu snad není jiná obrana než hlavní jistič v C :( (nebo patrona na světla). Zcela běžné je dnes jistit každou zásuvku v kuchyni vlastním jističem právě pro ten chvilkový odběr, kdy tu půlhodinu přetížení vydrží a můžeš si uvařit kafe při grilování i při myčce, když do toho zapne lednička. na jednu zásuvku budeš nahazovat, jak mladá paní zapne mixér při pečení.
Do předsíně k rozvaděči bych dal ještě vývod na N.O. aby tam bylo vidět pokaždý, když vypadne hlavní jistič. Nouzáky s LEDkou snad nejsou ani velká, ani nákladná záležitost.