Kontaktní vazelína v hliníkových spojích
Napsal: 28 úno 2011, 08:08
od E8723
potřebuju napojit Al. vodič 2,5mm2 na Cu vodič.... Dá se něčím nahradit kontaktní vazelína pro Al spoje? Ptal jsem se v Hornvach, Baumaxu a dvou speciálkách a nikde to nemají, dokonce o tom nikdy neslyšeli:(
Napsal: 28 úno 2011, 08:11
od feliz_navidad
Velkoobchody s elektro materiálem si zkoušel?
Napsal: 28 úno 2011, 08:20
od BOBOBO
Hlavně , aby jsi si nemyslel , že ta vazelina má nahradit cupal . Ta patří jen spoje dvou hliníků .
Napsal: 28 úno 2011, 08:38
od E8723
velkoobchod jsem nezkoušel, zkoušel jsem
www.mullerelektro.cz což jsou docela specialisti. Už jsem volal do velkoobchodu, tam ji mají. Není to trochu divné, že se dá sehnat jen v jednom obchodě z celeho krajského města? Vždyť napojit Al. vodič potřebuje každej druhej
Napsal: 28 úno 2011, 10:30
od EKKAR
No ono právě už to není co to bejvalo - "hlína" se z obytných a veřejných budov pomalu ale jistě vytrácí díky předpisům o povinném provedení NOVÉ nebo REKONSTRUOVANÉ instalace na takových místech z mědi - která na rozdíl od hliníku v případě závady a požáru NEHOŘÍ. Jediná oblast, kde je povoleno vytváření a používání NOVÝCH instalací z hliníku, je průmysl - a ten si v pohodě nakoupí ve velkoobchodě... jinak pro napojení Al - Cu je nejlepší mosazná svorkovnice vylučující vzájemný dotyk vodičů.
Napsal: 28 úno 2011, 11:22
od forbidden
EKKAR píše:která na rozdíl od hliníku v případě závady a požáru NEHOŘÍ.
Copak hliníkovej drát hoří? Izolace je přece ze stejnýho materiálu, jako u mědi, tak co tam hoří?
Napsal: 28 úno 2011, 11:43
od EKKAR
Právě ten hliník - pokud se ohřeje na víc jak cca 900°C, naprosto regulérně chytne a hoří i na vzduchu. Dokonce se přitom velice efektně rozprskává a šíří tak oheň rozstřikem žhavých a hořících částic. Právě proto je vyloučen normami z nově prováděných instalací všude tam, kam má přístup veřejnost plus z obytných budov - jestli se nemejlím, platí to od 90. let. Výjimku mají jen opravy instalací už z hliníku udělaných a v tom stavu zrevidovaných a zkolaudovaných v minulosti podle tehdy platných předpisů.
Napsal: 28 úno 2011, 11:56
od forbidden
Bezva, hned jsem klidnější, že mám v paneláku všechno v hliníku.

Jen mě uklidňuje, že takovéto teploty ty dráty asi lehce nedosáhnou, to by musely selhat všechny jističe a pojistky a nějakej přechoďák snad taky takto nerozpálí dostatečně velkej kus drátu, aby začal takto vyvádět.
Napsal: 28 úno 2011, 12:02
od EKKAR
Ono se spíš jedná ne přímo o vznik požáru, ale o to, že Alu instalace ten oheň PODPORUJE, pokud už vzniknul - klidně i z jiné příčiny. Měď tuhle nectnost nemá. A ty teploty - když si vezmeš, že panelák je vlastně komín (ventilační šachty, prostory "za hajzlíkem" kolem stoupaček, výtahová šachta...), tak když už tam něco chytne a dostane to ŠVUNK, tak těch 900°C je ještě docela málo. Už jsem viděl roztavené a ukápnuté původně pozinkované ocelové trubky = stoupačky z takového požáru paneláku - a vem si, kolik ° potřebuje k ukápnutí běžná "jedenáctka" ocel...
Napsal: 28 úno 2011, 12:08
od vrky
Jak píše bobobo dej tam CUpALovou podložku ta je na to přímo určená. Je to vlastně hliníková podložka s nalisovanou měděnou vrstvou. Když příjdeš do obchodu s elektroinstalačním materiálem a řekneš že chceš cupálovou podložku hned budou vědět o co jde. Nebo to dej do wago svorky. První odkaz na cupálky
http://www.skeldo.cz/eshop-cupalova-pod ... c-6-5.html a wagovky
http://www.elektroklesny.cz/inshop/scri ... ?Level=190
Napsal: 28 úno 2011, 12:35
od E8723
právě že chci Wago svorku použít, ale tam by ta pasta měla být. Na wago.cz se člověk ani kloudně nedočte, pro které vodiče je určená. Snad právě proto se tu a jinde občas dočtu o vypálených wagosvorkách- Al bez pasty. Kdysi tu kdosi psal, že do wagosvorky s páčkama může hliník bez pasty. Je to pravda?? Na wago.cz nic takového není.
co je podle Vás lepší 1. wagosvorka+ pasta 2. čokoláda a Al. zakončený dutinkou
Napsal: 28 úno 2011, 12:47
od BOBOBO
Stykovou vazelinu jsem měl v rukách jednou , nastavovali jsme šíny na rozvodně . Pokud máš dost drátu a možnost udělat poctivé očko pod hlavu , tak já to považuji za nejčistší řešení . Pro zatížení vodičů nad 6A já Wagovku nenamontuji . Čokoládu ze zoufalství , ale musí být jednoznačně s plíškem .
Napsal: 28 úno 2011, 12:58
od E8723
Chtěl bych něco, co zamezí tečení hliníku a to očko není. Už jsem viděl dost vypálených oček. V dutince teoreticky nemá kam téct a ve wagosvorce by měl být pružný spoj.
ps: jen aby všichni věděli, o čem se tu píše:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53 ... y-2449.htm
ani prodavači to kolikrát neznají a tvrdí, že do wagosvorky žádná pasta nepatří
Napsal: 28 úno 2011, 13:04
od feliz_navidad
Obecně je na hliník lepší pérový spoj, než šroubový, zejména pokud tečou větší proudy. Já používám wagoffky (s pastou i bez ní).
Hlinik
Napsal: 28 úno 2011, 13:46
od nety
Jo hlinik, pronajal jsem si byt a v noci posloucham, co to porad tak divne susti. Tak prolezu rano cely byt a nikde nic. Dalsi noc zase hukot, nakonec najdu zastrcenou zasuvku za skrini, svitici pekne modre, jak v ni preskakuje el. oblouk:) Plast uz se pekne tavil, holt nekdo asi par let nedotahoval sroubky.