Stránka 1 z 1
spouštění čerpadla
Napsal: 05 bře 2011, 14:13
od Pajavec17
Dobrý den všem.
Mám čerpadlo s asynchronnim motorem 3*400V 6,5Kw nejsem schopen jej spusti skrz záběrový proud. Nechci to řešit frekvenčním měničem ani softstartem kvůli ceně protože bude použito tak max 2x do roka tak mě ani nevadí nehospodárnost spouštění. Tím pádem mě zbývá předřadný odpor do dvou fází. Jen nevím jaká by mohla být hodnota odporu. Hledal jsem po tady po foru a odporník nikdo neresil
Nevědel by někdo z Vás jaké hodnoty odporníků se používají?
Dík za případné reakce
Napsal: 05 bře 2011, 14:30
od Eleman
Jaký je to motor? S kotvou nakrátko nebo s vinutou kotvou? Umožňuje provoz hvězda trojúhelník? Je třeba dát víc informací. Dej sem foto štítku a svorkovnice. Jaký je použit jistič (proudová hodnota, charakteristika)?
Napsal: 05 bře 2011, 14:43
od Pajavec17
omlouvám se za neúplné info. jistič 20C čepadlo je
http://www.sigma1868.cz/cerpadla/
je to model 100-GFHU-270-60-LU
předpokládám s kotvou nakrátko. Nedá se střídat Y/D.
jmenovitý proud by měl být 14A
Napsal: 05 bře 2011, 14:58
od Eleman
V tom případě nezbývá nic jiného než softstart (to ty nechceš). ale jinak to nepůjde. Jistič 20A byť "C" je málo a nemožnost provozu Y/D tomu nepřidá. Nedovedu si představit amatérskou konstrukci odporového rozběhu (ztrátový výkon - odvod tepla, regulace, bezpečnost).
Jedině se podívat po něčem vyřazeném od kolotoče na SD - ikdyž tam se používaly motory s kroužkovou kotvou.
Napsal: 05 bře 2011, 17:37
od BOBOBO
Také si myslím , že řešení jednoduché nebude . Problém je i v tom , že je vlastně hned od počátku roztáčení odebírán výkon . Zkusit roztočit , podud je čerpadlo s hadicí , nasucho jako je softstart u svářečky . No ale i ty výkonové odpory , pokud je budeš kupovat , tak žádná láce nebudou .
Napsal: 05 bře 2011, 17:48
od tomasjedno
20C je opravdu slabota.
Jaké je jištění před tím? Nevyřešil by to motorový spouštěč?
Napsal: 05 bře 2011, 18:24
od BOBOBO
Bez přídavných zařízení 6,5kW na 25 hlavním těžko spustí .
Napsal: 05 bře 2011, 18:43
od tomasjedno
Proto se ptám, kolik tam má. 25B by mu lítal společně s tím 20C ne-li dřív, takže tam bude něco silnějšího, když se o padání předřazeného nezmiňuje.
Napsal: 05 bře 2011, 21:18
od jefo250
Pri 6,5 kW motore vam to neunesie ani istič C25/3 na rozbeh.
Da sa to vyriešit 3 sposobmi.
1.- sofštart (draha zaležitost ešte)
2.-prepinač Y/D (motor musí byt konštruovany na 380(400)V v "D" )
3.-spinanie pomocou stykača napr:
https://edit.magnetpro.cz/wdt/www/epm.c ... showid=109
Napsal: 06 bře 2011, 01:38
od helios
Ja používam 3F ponorné čerpadlo, ktoré berie 10A na fázu, je 20m hlboko, pri rozbehu berie cca. 25A (merané kliešťákom). Istené je 25A tavnými poistkami a žiadny problém nerobí. Pravda ale je, že prívodný kábel je 4x4mm2 dlhý asi 60 metrov. Pri zapnutí to ale zacvičí s napätím.

Napsal: 06 bře 2011, 09:16
od tomasjedno
helios píše:Pravda ale je, že prívodný kábel je 4x4mm2 dlhý asi 60 metrov. Pri zapnutí to ale zacvičí s napätím.

Jj, předřadný rozběhový odpor v praxi.
Napsal: 06 bře 2011, 09:49
od helios
Presne tak, dlhší prívodný kábel problém s rozbehom vyrieši. A zasa to nestojí tak moc, aby to človek nemohol vyskúšať.
Napsal: 06 bře 2011, 10:06
od Zaky
Ahoj,
z důvodu menšího mechanického rázu při rozběhu spouštím motor 3,5 kW také přes odpory, stykač, co je zkratovává, je odčasován 555 a jako předřadné odpory mám použity topné spirály z bojlerů.
Michal
Napsal: 06 bře 2011, 11:16
od Pajavec17
Děkuji za reakce ale vyřešeno. Spouštěni pres dve tlumivky ve dvou fazich jedna na primo. jistic 25B ani 20C ani 16C nelita.
Prvne jsem zkousel odpory odhadem z odporoveho dratu navinute ale vse horelo behem dvou sekund. zkusil jsem tlumivku alá sekundát trafa 100VA 42V nehreje se vubec a 100% spousteni.