Stránka 1 z 1

záložní zdroj APC BACK-UPS PRO 650 - svítí overload

Napsal: 12 bře 2011, 00:11
od macman
Zdravím vespolek..

mám tu několik záložních zdrojů APC BP650 a u mnoha z nich je následující závada... Při provozu z baterií hodí okamžitě chybu "přetíženo" a měnič se vypne...

Proměřil jsem všechny tranzistory, diody.. vše se zdá OK... Proměřil jsem elyty a 330uF mají cca 300uF a 1000uF mají zhruba 900uF.. Sice jsou slabší, ale stále jsou v toleranci 10%, takže zde taky nepředpokládám problém...

Prohledal jsem všechny vlákna zde, progoogloval svět, prošel ruská i polská fora a nikde jsem nenašel někoho, kdo by řešil stejný problém..

Přitom z 30 kousků, které zde mám jich 20 nefunguje...



Díky za rady...

macman

Napsal: 12 bře 2011, 00:37
od EKKAR
Myslím, že se to tady už řešilo, bývyjí vyschlé elyty ve zdroji záporného napětí na desce. Jestli se nemýlím, jsou to ty dva tmavo modré na fotce nahoře u dvou zelených autopojistek. Kdyby to nepomohlo, vyměň pro jistotu všecky ty malé i na zbytku desky - tuším to jsou 50uF na 16V, je jich tam tuším 6 kousků.. Nedávno jsem jednu přesně tuhle dělal kolegovi, měnil jsem pro sichr všecko. Taky vyhazovala Overload - už to nedělá.

Napsal: 12 bře 2011, 00:51
od macman
řešila se tu Back-UPS CS, tohle je asi o deset let starší verze PRO.. Nicméně ty dva 330uF jsem už preventivně vyměnil a zatím beze změny.. Zkusím tedy povyměnovat všechny ostatní elyty a poreferuji... Díky

Napsal: 12 bře 2011, 12:45
od rnbw
Jednu podobnu staru UPSku mam (SmartUPS v/s 650). Pred par rokmi som ju mal rozobratu a po premerani ESR som vela malych elytov vyhodil.