Stránka 1 z 3

Poradíte mi s výběrem ventilátoru?

Napsal: 20 bře 2011, 22:57
od kemoskem
Jedná se o panelákovou koupelnu.
Ventilátor bude umístěn 180cm nad sprchovou vanou.
Jedná se tedy o zonu 1.
Původně tam byl umístěn ventilátor na 230V, třída ochrany 1, krytí neznáme.
Jistě znáte panelákové koupelny.
Nyní potřebuji osadit ventilátor nový.
Potřebuji ventilátor na 12 V s automatickým odsáváním při zvýšení vlhkosti.
Nic ale nemohu najít, poradíte mi?

Napsal: 20 bře 2011, 23:06
od kovar

Napsal: 20 bře 2011, 23:21
od kemoskem
Tak tento ventilátor použít nemohu,jelikož je axiální,já potřebuju radiální.
Tedy aby tlak byl vyšší jak 50Pa.

Jak to lidi řeší v panelákových koupelnách? To není možný. Beztak tam dávají ventilátory na 230V s krytím IPx4 a s dvojitou izolací. Jinak to nevidím. I když by tam být neměl...

Napsal: 20 bře 2011, 23:34
od kovar
Zkus ty stránky prohledat celé a třeba něco objevíš 8O .V paneláku je to opravdu problém.Je tam většinou centrální odsávání a když tam dáš svůj ventilátor tak to nemusí taky fungovat :?

Napsal: 21 bře 2011, 06:03
od Hill
Při rekonstrukci kuchyně je to podobné: digestoř buď nechat původní (to se málokomu chce) nebo si ji nechat vyrobit na zakázku (dtto) nebo koupit novou a ventilátor(y) z ní vyhodit (ani to se nechce, když už tam jsou) případně použít relé či optotriak k současnému nastartování centrálního ventilátoru na střeše současně s chodem ventilátoru v digestoři. To jediné se osvědčilo, ovšem omezení spočívá v použitém časovém spínači centrálního odsávání: musí jít za chodu znovu nastartovat. To každý neumí.
A pak najednou začnou chodit dopisy nájemníků s textem (doufám, že si ho pamatuji správně, jinak sem dám sken):
Soused ..... mi pouští do bytu karcinogenní zplodiny ze spáleného jídla a vlhkost digestoří.... ...nelze se zbavit vlhkých stěn, stropu a plísní... a ještě další podobné perly.

Napsal: 21 bře 2011, 07:22
od vrky
A pak je to třeba úplně jinak, že Hille?

Napsal: 21 bře 2011, 08:03
od BOBOBO
Už když jsem se do panelu nastěhoval , byly oba průduchy ucpány . Jinak ale opravdu to můžeš cpát k sousedovi .

Napsal: 21 bře 2011, 08:28
od rnbw
V novsich panelakoch uz centralne odsavanie nie je, ale su ventilatory v kazdom byte.

Napsal: 21 bře 2011, 22:37
od Hill
Vrky, správně, tato citace je z případu, který oba známe, kvůli němu dostal po čenichu přednosta stavebního úřadu a přijela i komise od ombudsmana, aby zjistila, že se projela zbytečně, že chyba je na straně stěžovatele a vedoucí stavebního úřadu se dokonce dočkal omluvy... Ale ta formulace je unikátní, takovou každý nevymyslí, proto jsem ji použil.
To ale neznamená, že se něco podobného nevyskytne i jinde, jen ta stížnost nebude tak květnatá a věty rozvité. V paneláku k přetlačení zplodin a par dochází poměrně často, protože s rekonstrukcí jader a výměnou kuchyní přibývá ventilátorů vestavěných v digestořích a centrální odsávání mnohde nefunguje. A vlhkost a plísně mají radost ze života, kterou živí utěsněné byty plastovými okny a tepelné mosty v panelech...

Napsal: 22 bře 2011, 23:52
od mtajovsky
Máme v domě centrání odsávání a zrovna tak mám přídavné ventilátory v kuchyni, koupelně už 3 roky, na záchodě dokonce už 15 let a zatím nikdo "něma problema". V každé přípojce na společné odvětrávání by měla být zpětná klapka. Před čím bych varoval je použití větráku se samozavírací irisovou clonou. Přichází se tak o centrální odvětrávání a musel jsem to vyblokovat.

rnbw píše:V novsich panelakoch uz centralne odsavanie nie je, ale su ventilatory v kazdom byte.

Ten náš je kolaudován v roce 1991, to snad ani novější už není a máme centrální odsávání dvojí na každém bytě. Komínovým efektem je v odsávání neustále průvan, i když není centrál zapnut - větráky se stále trochu točí, takže plísně atd. neznáme.

Napsal: 08 dub 2011, 08:36
od img_rbk
Ja mam s ventilatorom iny problem:
Nainstaloval som digestor nad sporak s vyustenim vyfuku uz do nepouzivaneho komina v rodinnom dome. Pri fukani vetra pocut nepravidelne neprijemne klepkanie spatnych klapiek, ktore sa volne otvaraju pri spusteni vetraka a zatvaraju vlastnou hmotnostou.
Viac hlav viac napadov na riesenie. Ako by Ste riesili tuto necnost digestora Gorenje DK 6335 E

Napsal: 08 dub 2011, 22:08
od workhard
Mě to taky vadilo, tak jsem tu klapku vyndal a na fasádu jsem dal lamelovou mřížku. Klape stejně, asi nezbyde než si na to zvyknout :wink:

Napsal: 09 dub 2011, 00:29
od helios
Niekedy pomáha na dosadacie plochy dať tenkú silikónovú gumu alebo bužírku. Klopanie sa tým dosť stíši.

Napsal: 12 dub 2011, 19:58
od kemoskem
Jak se instaluje potrubní ventilátor? To se musí vyvrtat v Alu trubce díra pro kabel? A nebude tak tou dírou unikat odsávaný vzduch ven tou dírou?

Dívám se že tyto ventilátory jsou bez zpětné klapky že?

Napsal: 03 led 2018, 19:56
od Achab
Přidám dotaz na zkušenosti s levnějšími ventilátory Kanlux, Dospel Styl a Dospel Rico, vyplatí se to koupit?
Potřebuju axiální typ do koupelny Ø100-120 s časovačem a zpětnou klapkou, pokud možno za přiměřenou cenu.