Stránka 1 z 1
zem a stínění
Napsal: 24 bře 2011, 20:13
od Skay
Zdravim
Nevím si rady ohledně zapojení stínění či spojení zemních potenciálů. Proto bych uvítal nějaké vysvětlení této problematiky.
Pro komunikaci mezi zařízeními používám proudovou smyčku. Na obou koncích galvanicky oddělenou a zapojenou pomocí STP. Moje otázka tedy je kam mám to stínění kabelu zapojit ? Na zařízení kde se nachází primární zdroj a s jeho GND ? Nebo jen s ocelovou skřínkou ve kterém se zařízení nachází ?
Rovnou se i zeptám jak "spojit" optočlenem galvanicky oddělené země ? přece nemůžou být oddělené zcela ne ? Napadá mě je spojit odpůrkem hodnoty řádově desítky kilo ale jen hádám.
za jakoukoli radu předem díky
Re: zem a stínění
Napsal: 24 bře 2011, 21:13
od masar
Skay píše:...Rovnou se i zeptám jak "spojit" optočlenem galvanicky oddělené země ? přece nemůžou být oddělené zcela ne ? Napadá mě je spojit odpůrkem hodnoty řádově desítky kilo ale jen hádám...
Optočlen snad odděluje signálové vodiče. GND (kostry) obou zařízení jsou na tomto oddělení nezávislé (mohou být spojené i oddělené). Obvykle jsou nějakým způsobem propojené přes ochranné vodiče, zemnění a pod.
Propojovat je optočlenem je nesmysl.
Není ale vhodné propojovat je stíněním smyčky, pokud hrozí, že stíněním potečou vyrovnávací proudy.

Napsal: 24 bře 2011, 21:14
od bohumilfulin
zakladni rozdil mezi zemi a stinenim je ten, ze stinenim nesmi prochazet proud, pac pak je z toho stane opet jenom dasli pracovni vodic. Pozor, hodne lidi bude vykladat ze je zem a stineni jedno, ale neni to pravda. Obzvlast pri malych signalech to hraje obrovskou roli.
Kdyz popisujes proudovou smycku, tak stineni v tomto pripade neni az tak dulezite pro odstineni, protoze se jedna o proudovy prenos a ten neni tak nachylny k ruseni elektrostatickym polem jako napetovy (rs232).
Stineni obvykle byva zapojeno k nejakemu potecialu pouze na jedne strane a tak nim neproteka proud.
Jeste ke galvanicemu oddeleni: je vhodne mit prostredni sekci na nejakem definovanem potecialu. Staci opet pouze na jedne strane ale kazdopadne bych pouzil odpor radove stovky kilo ohm nebo mega a na vetsi napetove zatizeni. pro premosteni se taky pouziva kondenzator v pripade ze se objevi rozdil potencialu tak proud protece kondenzatorem a pak zase obe strany ss oddeli.
mo a kam to vsechno zapojit? no do jednoho bodu a co nejblize ke zdroji!!! Z tohoto bodu ti musi vychazet vsechny zeme(analogova, digitalni, vykonova) a klidne i to stineni.
Napsal: 25 bře 2011, 06:35
od BOBOBO
Už vidím , jak by to na provoze s km kabelů dělali , jeden bod . Pro izolovanou proudovou smyčku si zapoj stínění na místě s vyhodnocovacím členem na vodivou kostru zařízení .