Zdroj UPS ORVALDI 820 PL/GE

Napsal: 26 bře 2011, 22:13
od 555
JE PO BOUŘCE ASI PO PŘEPĚTÍ.nedělá vůbec nic.uvnitř na plošňáku,v místě kde jsou přivedeny vodiče L a N a ostatní na primár trafa byla cesty s vodičem N uplně vyhořelá cesta.očistil jsem ten plošnák cestu opravil,proměřil součástky napojený na tuhle cestu i ostatní okolo ale zdají se být OK.ze sekundáru z trafa nevychází žádný napětí vůbec.

cívky relátek jsou OK i kontakty v nich.

bojím se aby to neschytalo i přímo trafo.Takhle měřením ohmetrem se nezdá být vinutí žádné přerušené. :roll:

Napsal: 28 bře 2011, 15:20
od Habesan
Uvědomuješ si vůbec, že nejčastější smrt trafa se neprojeví přerušeným vinutím???
Jaký má ten primár odběr (a teplotu)? Skutečně je na něm vstupní napětí?

Mě také přestala po bouřce fungovat UPS, pak jsem zjistil, že jí prostě odešel akumulátor, stářím.

Napsal: 28 bře 2011, 23:29
od 555
no uvědomuju ale zatím co jsem poznal trafa měli přerušené vinutí (myslím sítová trafa) u ostatních jsem zase zažil mezizáviták.

Jak se dostanu dom tak zase u toho budu dál bádat a něco už taky měřit