prosím Vás kamarád mě požádal o následující.abych vám to co nejlépe popsal.

Bydlim v domě s rodičema a ma svojí místnost na opravu PC atd.,Ale elektriku má tahlou z bytovýho rozvaděče (ze společnýho)

A právě on chce udělat si normální plastový malý rozvaděč,kde by měl zásuvku,jistič a FI 30mA. Na domě je Fičko 100mA

jde o to aby když při zkratu nebo nadproudu v tý jeho opravně ,aby nevypadl ve poslečným rozvaděči ale pouze v tom jeho rozvaděči.V tom společným je jistič 10A (ten černej) charakteristika ITV.

šlo by to vyřešit že do toho jeho novýho rozvaděče dát 6A/B jistič,ale to je málo.

Myslím si zase ale je to jen čistě muj názor že stářím ty černý jističe se zhoršuje vypínací schopnost,a možná by novej jistič 10A/B vypnul dřív ale ted jde o to jeslti by nevypadli oba dva.

právě aby byla zajištěna pořád ta selektivita sítě.

jistič 10A s char. A se ani neprodává co jsem se díval.

máte nějaký nápad?

Napsal: 04 dub 2011, 16:59
od kemoskem
Ten jistič ITV 10 A je jednofázový nebo 3 fázový? Je to hlavní jistič před elektroměrem?

Napsal: 04 dub 2011, 17:05
od Hill
Charakteristika A neexistuje, jen charakteristika B (jistič vedení) a pomalejší (zhruba: motorový pro lehký rozběh a motorový pro těžký rozběh) nebo můžeš použít pojistky. Ty se dělají rychlé i velmi rychlé.
Stává se, že černé jističe typu IJv i bílé jističe IJ, hlavně, jsou-li zatěžovány dlouhodobě nad 3/4 jmenovitého proudu, se vyhřejí a vypínají při proudech výrazně nižších.
Prodávají se retrofity, to jsou nové jističe s pouzdrem umožňujícím vestavbu místo jističů starých. Napřed tedy vyměň ten černý jistič.
Ale chtělo by to revizi a posoudit zkratové poměry v síti, jestli jistič v "nadřazeném" rozvaděči vypadne při zkratu v dostatečně krátké době, i když použiješ charakteristiku C.

Taky jsem opravoval televize a vývod jsem měl jištěný jističem 4A. A stačilo to.

Re: návrh hodnoty jističe

Napsal: 04 dub 2011, 17:21
od fero7
555 píše:kamarád mě požádal o následující . . . . . a ma svojí místnost na opravu PC atd.,

Ak si kamarad nevie s tym poradit sam, tak nech to radsej zavesi na klinec.

Napsal: 04 dub 2011, 17:46
od mirosne
Jožko nieje dnes veľmi prívetivý. :cry:

Napsal: 04 dub 2011, 20:06
od 555
Jistič je jednofázový.nenapsal jsem teda o jakou jde sít.jde o sít TN-S.

Pojistky by bylo taky jedno řešení,ale to je takový,já nevím no.pojistka je nevratná.jak zareaguje tak už se musí prostě vyměnit.

Ale zase tohle je sporný v něčem jsou lepší pojistky a v něčem jističe to je samozřejmý.

takže napřed vyměnit ten starý jistič?

nevím teda ani jaký má průřez v tom vedení ani materiál neznám.kdyby to bylo ještě v hliníku 2,5 tak bych tam radši nechal ten černej jistič co tam je

Napsal: 04 dub 2011, 20:23
od Dratak
Jistič 6A s charakteristikou B je podle mojí praktické zkušenosti na PC málo. Měl jsem to kdysi, před celkovou rekonstrukcí instalace v bytě podobně. 6A B Felten v pomocném rozvaděči pro pracovní stůl a stačilo to. Do té doby než jsem si koupil PC. Po zapnutí vypínače na zásuvce, do které byl připojen PC jistič tak v 50% zapnutí padal (záleželo zřejmě na tom do kterého bodu na sinusovce jsem se v okamžiku sepnutí trefil). Shazoval ho nabíjecí proud ellytů ve zdroji, jistič padal i když nebyl připojen žádný jiný odběr kromě PC. Jakmile se ho podařilo nahodit, tak už držel.

Napsal: 04 dub 2011, 21:07
od Achab
Hodnota jističe má v tomto případě význam hlavně vzhledem k nadproudu (přetížení). Při zkratu proteče zkratový proud podle fázového napětí a impedance vypínací smyčky - například při Z =1 ohm, Ik = Uf/Z = 230A, což spolehlivě vyrazí i hlavní jistič 25A. Proudové chrániče v sérii i když je předřazený nižší citlivosti obvykle při větším úniku proudu vypnou oba - na tyto účely se vyrábí typy se speciální vypínací charakteristikou.

Napsal: 18 dub 2011, 01:47
od jefo250
Isitče ITV maju charakteristiku vypínania položú niekde medzi nové B a C. Takže istič B6/1 vám PC bude zaručene vyhadzovať skúste to s ističom C8/1 alebo B10/1,