Stránka 1 z 1

Jak vyřešit zabetonovaný vývod k HOP ?

Napsal: 08 kvě 2011, 07:24
od Arnal
Zedníkům se podařilo zabetonovat vývod k HOP. Mám ještě dva vývody na hromosvod, může se to napojit nad zemí v krabici a natáhnout to ve zdi do rozvaděče? Nebo to mám odkopat spojit v zemi a dovést na původní místo?

Napsal: 08 kvě 2011, 14:25
od tomasjedno
Účelem samostatného vývodu zemniče na HOP je
1) minimalizovat rozdíl napětí mezi HOP a základy domu
2) nezavléci plný bleskový proud do HOP v případě poruchy vývodu zemniče.
Napojením HOP na svod hromosvodu (natož pak ještě kus nad zemí :evil: ) obě tyto výhody zrušíš, a to je špatně.
Odkopat, odsekat, udělat správně - a nezapomenout na ochranu proti korozi.

Napsal: 09 kvě 2011, 01:07
od kbulda
Zapomněl jsi dodatek, nakopat ty zedníky.

Napsal: 09 kvě 2011, 09:19
od tomasjedno
Jj, a předepsat jim to k úhradě.