Stránka 1 z 1

APC 3000

Napsal: 24 kvě 2011, 06:37
od LUI0029
Zdravím všetkých majstrov.

Po dlhej dobe sa mi podarilo dostať sa k tejto UPS-ke,konkrétne je to typ SU3000RMXLI3U ale po pripojení k 48V batérke nefunguje... :cry:

Nereaguje ani na pripojenie k batérke,myslí, to tak,že keď pripojím vodiče k batérke tak to ani nezaiskrilo,totižto mám aj dve menšie APC1000 a tieto keď pripájam na batérku tak vždy to troška zaiskrí.

Po pripojení nereaguje na nič,nesvieti nič,vodiče mám správne pripojené.
Pozeral som do vnútra,sú tam dve poistky,ale tie sú tiež dobré.

čo je zlé,že elektronike nerozumiem,ale snáď mi niekto poradí,čo by sa dalo ešte skontrolovať ,velmi rád by som to rozchodil.

Za hocijakú odpoveď vopred ďakujem.

...ešte pridám,že časť batérok vo vnútri bola nafúknutá.

Napsal: 24 kvě 2011, 07:04
od procesor
:roll:
Nemáš za čo.

Re: APC 3000

Napsal: 24 kvě 2011, 07:45
od ok1hga
LUI0029 píše:čo je zlé,že elektronike nerozumiem,ale snáď mi niekto poradí,čo by sa dalo ešte skontrolovať ,velmi rád by som to rozchodil


jak to chceš dát dohromady, když se sám přiznáš, že tomu nerozumíš . . .

tady je každá rada zbytečná . . .

Napsal: 24 kvě 2011, 07:52
od LUI0029
To máš pravdu,ale snáď to nemá moc "velkú" chybu....možno je to niečo čo by som vedel skontrolovať...

Alebo ak by niekto vedel odkial by sa dala zohnať k tomu schéma,tak by som to dal niekomu skúsenému elektrikárovi skontrolovať...ale rozhodne by som ho nechcel vrátiť majitelovi...velmi dlho mi trvalo kým som zohnal takúto velkú UPS-ku s takýmto výkonom a za prijatelnú cenu.

Napsal: 24 kvě 2011, 08:51
od ok1hga
LUI0029 píše:To máš pravdu,ale snáď to nemá moc "velkú" chybu....možno je to niečo čo by som vedel skontrolovať...


no jo no, ale každá chyba, kterou si neopravíš sám je "velká" . . .
a schéma budeš shánět jen velmi těžko.

jedna rada na závěr,
nech si překontrolovat relátka, občas mají vyhořelé kontakty . . .

Napsal: 24 kvě 2011, 08:58
od LUI0029
dobre...ja by som to tiež rád skontroloval,len sa chcem opýtať akým sposobom sa to kontroluje...?

...teda vyhladám podla označenia aký to je typ,a potom premerať či sú zopnuté alebo nie?

...predpokladám,že "nemožem" len tak dané napetie pripojiť na relátko a tak merať či sa zapne,alebo nezapne...

prosím ak sa to nejako ináč robí,tak mi to napíš...a ja to skúsim premerať... :wink:

Napsal: 24 kvě 2011, 09:11
od ok1hga
LUI0029 píše:dobre...ja by som to tiež rád skontroloval,len sa chcem opýtať akým sposobom sa to kontroluje...? ...teda vyhladám podla označenia aký to je typ,a potom premerať či sú zopnuté alebo nie?


pokud tvoje znalosti neumožňují kontrolu jednoduchého relátka,
vřele doporučuji návštěvu odborníka, který má alespoň papír (vyhl.50 §6) !!!

Napsal: 24 kvě 2011, 09:24
od LUI0029
keď si nenapísal ako sa to kontroluje...zrejme to nie je také jednoduché... :?

napriek tomu ďakujem za radu,skúsim sa ešte niekoho spýtať ako sa robí to meranie funkčnosti relátka.... :wink:

Napsal: 24 kvě 2011, 09:32
od Maskot
Funkci odzkousis snadno, privedes jmenovite napeti na civku- rele musi neco udelat(pritahne kotvicku).A pak jen kontakty.Spinaci musispinat,rozepinaci reozepinat a prepinaci prepinat.

Napsal: 24 kvě 2011, 09:34
od Honza_dy
a) Zkus použít vyhledávání. Já nedávno taky opravoval UPS a odpověď jsem našel na fóru aniž bych musel zakládat nové vlákno.
b) Z toho co tady píšeš je vidno, že tvoje znalosti a dovednosti jsou mizivé, proto raději zajdi třeba ke známému, který ví jak se provádí testování funkčnosti relátka. Pamatuj si, že v UPS je vysoké napětí, které může zabíjet! tak nedělej blbosti.
Když se mi posere plynovej kotel tak do něj taky nelezu a raději zavolám plynaře protože on tomu narozdíl ode mě rozumí.

Napsal: 24 kvě 2011, 09:36
od LUI0029
ako toto mi je jasné,ale to nevadí,že relátko ja tam zacínované?

teda či niečo nepoškodím v elektronike keď tam privediem dané napetie?

Honza_dy-ďakujem za upozornenie,som si plne vedomý toho vysokého napetia v tejto alebo aj inej UPS-ke...teda dávam velmi pozor aby som tam ničoho nedotýkal,a už vobec pri zapnutom stave!

Napsal: 24 kvě 2011, 09:39
od Maskot
Pokud neznas okoli toho rele je jistota ho merit venku.

Napsal: 24 kvě 2011, 09:43
od LUI0029
ejha...tohoto som sa bál....

...no nič,tak ja ich odtial vycínujem a premerám to tak,sú v nej štyri kusy a ešte možno jeden...ten ešte vyhladám podla popisu na internete,či to je ono alebo nie.

ďakujem... :wink:

Napsal: 25 kvě 2011, 16:27
od LUI0029
Tak a mal si pravdu,naozaj to bolo "len" pokazené relátko..."necvakalo"...

Už je aj zapojené,fičí ako hodinky.... :wink:

Ďakujem za všetky upozornenia a rady.