UPS APC SC620 - po úplném vybití nepřepne na síť

Napsal: 30 kvě 2011, 13:43
od ZdenekHQ
Nevíte, jestli je to vada nebo funkce ? APC SC620, pokud se vybije až do dna a následného vypnutí, tak po připojení na síť zůstane mrtvá a jen pípá. Musí se vypnout a zapnout.

Vyházel jsem z toho hrst suchých elytů, nic dalšího tam nemůžu najít.

Napsal: 30 kvě 2011, 13:59
od Habesan
Jaké to je chassis (640-0...)???
Vyskytuje se tady: upsclub.org?
Mohla by být podobná SU620 ???

Nevzpomínám si, že by se moje Back-UPS CS 350 takhle chovala. Mohl bych zkusit na jejích schématu najít co by tuhle závadu dokázalo způsobit, ale zatím nevím, jak moc jsou podobné.
Co takhle relátko: Zůstane připojená na svůj vlastní měnič a po vyčerpání nepřepene do klidové polohy (na sít).

Napsal: 30 kvě 2011, 14:06
od rnbw
A je to vobec zavada? Nie je len nastavena velka hodnota wakeup delay?

Napsal: 30 kvě 2011, 14:20
od ZdenekHQ
Vzadu na štítku je 6201 (nebo I), to by odpovídalo 232I z http://upsclub.org/schem/APC/ .

Podle mě to je jen špatně nastavený, po přípojení na síť jen klapne relé a dál pípe a je potmě. Pokud se nevybije do mrtva, přepíná normálně.

Vždycky dovezou nějakou chuťovku, která je nebaví a čekají, že u mě se stane zázrak...

Napsal: 30 kvě 2011, 14:27
od rnbw
Ako tak pozeram dokumentaciu, tak pozri parametre "Return threshold" a "Wakeup delay" ( http://www.apcupsd.com/manual/manual.html )

Napsal: 30 kvě 2011, 14:27
od Habesan
A na plošňáku je něco jako: 640-0232I-2B ???

Napsal: 30 kvě 2011, 14:41
od ZdenekHQ
Už jsem to našel - je tam 640-0232K REV_10.

Napsal: 30 kvě 2011, 15:05
od ZdenekHQ
Return treshold byl nastavenej na 90%. Už to funguje. Dík za pomoc.