Stránka 1 z 1
prevody : kW - istič - kábel
Napsal: 15 bře 2006, 22:58
od terezis
zdravim,
kedysi existovalo manualne pravitko, kde
sa dalo posuvanim zistit, kolko znesie dany kabel (CYKY, AYKY)
zataz v kW, prip. ake max. istenie tam moze byt
nevie niekto o nejakom programe, ktory toto dokaze?
potrebujem napr. na 9,6kW stroj 400V navrhnut
kabel a istenie..
podobne pre 16,6kW gril navrhnut istenie a kabel..
vdaka
terezis
charakter zátěže
Napsal: 15 bře 2006, 23:22
od Hill
U grilu 16,6 kW (předpokládám, že jede na všechny tři fáze) máš odběr doufám rovnoměrně rozdělený do fází, zátěž je čistě odporová, očekávám přerušované zatížení s proměnným činitelem plnění - kontaktní termostat. Pak ti stačí jistič s charakteristikou 25A/C/3, ale i tak je to těsně, asi by slušel 32A/B/3. To kvůli většímu odběru za studena. CYKY 5Cx6 je na to tak akorát a to celkem bez ohledu na způsob uložení.
U stroje je to složitější, tam to chce znát rychlost rozběhu (lehký, střední, těžký), jestli se rozebíhá se zatíženým motorem, jak moc zatíženým, nebo mechanická práce začne být vykonávaná až po rozběhu? Jaký má ten motor účiník, jestli jede trvale nebo jde o přerušované zatížení, a, když už, jaká je střída a perioda cyklu zapnut/vypnut? Jak a v čem bude uložený kabel a jaká bude jeho délka? Jaké jsou povolené úbytky? Jaké je dovolené oteplení kabelu? To vše je potřeba pro zodpovědný návrh jištěného okruhu znát.
Uznávám ale, že dnešní ČSN 33 2000-5-52 (konkrétně kapitola 5-523) není tak jednoznačným návodem, jako bývala stará ČSN 34 1020, ale je to v ní taky. Navíc prodejce kabelu je povinen podat ke kabelu potřebný katalogový list, v němž jsou jeho vlastnosti a přípustné způsoby použití uvedené.
Napsal: 16 bře 2006, 08:03
od terezis
díky za rady, v podstate som si to asi aj myslel...
ale aj tak, neexistuje predsa len program (tabulka),
alebo niečo podobné,
kde by tieto údaje boli?
t.
Napsal: 16 bře 2006, 09:30
od Hill
Nějaké pokusy o vytvoření šablony už byly. Ale na všechno se ta šablona použít nedala, navíc nevíš, pro jaké proudy při jakém uložení a jakém dovoleném oteplení ten který kabel byl certifikován (a že je teď z těch kabelů výběr).
Zkus dát dotaz na
http://www.elektrika.cz - tam chodí lidi, co s tím dělají denně a řekl bych, že tam napřed z různosti názorů zblbneš, ale nakonec si vybereš.
Napsal: 30 čer 2006, 14:08
od Zbynek
Ahoj
Návrh jištění a kabelu můžeš provést sám s pomocí programu SICHR. Najdeš jej na:
http://www.oez.cz/document.asp?thema=3528
S pomocí zobrazených charakteristik jističe a kabelu nemůžeš udělat chybu. Manuál ani nebudeš potřebovat.
Ahoj Zb.