Potřebuji poradit s určením sledů fází.
Uvedu příklad: Mám před sebou 3 zdířky s fázovým napětím. Vlevé ruce držím zkoušečku "A" a prstem držím kolík a v druhé ruce držím pohyblivý konec "B".
Oba konce strčím:
do fáze 1 a 2 ...doutnavka svítí
2 a 3 ...doutnavka svítí
3 a 1...doutnavka nesvítí
Při přehození kterékoliv fáze vždy bud - 1x doutnavka svítí,2x nesvítí nebo 2 x nesvítí, 1 x svítí.
Nikdy ale nesvítí všechny 3 kombinace.
Myslel jsem že musí svítit všechny 3. Jak tedy potom poznat správný sled fází, aby byl zachován pravotočivý směr?
Napsal: 30 čer 2011, 20:12
od xmurgi
Ak si dobre pamatam, tak tam kde mas kolik z vadasky je L1, na konci kabla mas L2 a ta ostatna je L3 za predpokladu ze ti svieti tlejivka. To ze ti to svieti aj pri inej kombinacii je v pohode, lebo sled faz je relativny pojem. Ked sa ti motor kruti naopak, tak staci prehodit lubovolne dve fazy medzi sebou a mas to OK.
Napsal: 30 čer 2011, 23:14
od kovar
Napsal: 01 črc 2011, 08:46
od BOBOBO
Je důležité k čemu to potřebuješ vědět . Jen pro zapojení nezávislých motorových zásuvek je dobré si udělat vlastní klíč- použité vstupní body vadasky pro změření . U rozvodu u budovy jde i o to , že je tzv.první fáze určena jako ovládací , aby i cizí příchozí elektrikář byl schopen rychlé práce . Je to hlavní levá pojistka . Je dobře si tuto fázi označit i v podružných rozvaděčích a třeba v elektrokotli .
Napsal: 01 črc 2011, 09:09
od vladom
Pokud se to chová opravdu jak píšeš, tak bych to tipnul na vypadnutou jednu fázi. Svítit to musí ve všech třech kombinacích pokud opravdu postupuješ A-L1 B-L2 potom A-L2 B-L3 a nakonec A-L3 B-L1. Vždycky jsem konroloval jenom A-L1 B-L2 a sedělo to i s německými skoušečkami které se připojují trojfázově i se stroji které měly ochranný obvod proti spuštění s opačným sledem fází.
Napsal: 01 črc 2011, 11:09
od petus
Napsal: 01 črc 2011, 16:13
od kemoskem
vladom píše:Pokud se to chová opravdu jak píšeš, tak bych to tipnul na vypadnutou jednu fázi. Svítit to musí ve všech třech kombinacích pokud opravdu postupuješ A-L1 B-L2 potom A-L2 B-L3 a nakonec A-L3 B-L1. Vždycky jsem konroloval jenom A-L1 B-L2 a sedělo to i s německými skoušečkami které se připojují trojfázově i se stroji které měly ochranný obvod proti spuštění s opačným sledem fází.
Opravuji: svítí :
A-L1 B-L2, A-L2 B-L3
nesvítí A-L1 B- L3
A-L3 B-L1 pochopitelně svítí
Myslel jsem si, že když mám před sebou 3 fáze ,tak hrot A u vadasky držím vlevé ruce a hrot B vpravé ruce a přeměřuji a ruce při tom nesmím křížit