Stránka 1 z 1

APC BACK-UPS CS 350

Napsal: 04 črc 2011, 21:50
od 555
přestala mi fungovat.bliká jen oranžová kontrolka ,,ON battery" a kontrolka ONLINE je zhasnutá.


na baterce naměřím 0.82V.ovšem nemám ted momentálně u sebe žádnou jinou.

Napsal: 04 črc 2011, 22:39
od Tiger_T
Promiň.... ale na baterce naměřím 0,82V z 12V.... no asi je něco nemocný... :roll:

Napsal: 04 črc 2011, 22:45
od 555
vona docela dlouho stála nezapojená:-)

ale stejně když jsem měl předtím tu samou ale vyšší řadu a vyndal jsem u ní baterii tak nromálně kontrolka ONLINE svítila |(zelená) a a UPS pískala a blikalo REPLACE BATTERY. ale tady pořád jen bliká ta oranžová ,,ON battery"

i když baterku uplně vypojím

Napsal: 05 črc 2011, 08:45
od cabernet
Pri 0,82V nemoze fungovat zalohovy rezim UPS. Zbytocne je teraz nejake vypisovanie. Treba tam jednoducho vlozit dobry akumulator s menovitym napatim a az potom budes vidiet, ci je UPS v poriadku, alebo tam je este nieco zhnite.

Napsal: 10 črc 2011, 11:32
od rnbw
Presne tak - vymenit bateriu. A rozobrat a skontrolovat elyt paralelne k baterii, moze byt nafuknuty.