Stránka 1 z 2

Připojení dílny na třífázovou zásuvku 16A

Napsal: 06 črc 2011, 22:52
od pajik9999
dobrý den mám takovej měnší problém děláme ze stodoli dílnu a kotelnu a potřeboval bych tam dostat elekriku problém je ovšem v tom že rozvaděč je strašně daleko a sekat kabel přes vcelý barák je nereálné ... tak mě napadlo jestli by se to dalo napojit ze 3 fazové zásuvky ta je ve vedlejší místnosi je jediná v baráku a předpokládám že je na jístiči 16A když je 16A napadlo mě jestli by šla odpojit a na ten vývod napojit nový rozvaděč ze kterého bych natahal elektriku do dílny a kotelny... a zpátky do zásuvky pres nějaký další jístič mohl bych to tak udělat a nebo to je kravina ?? za hrubky se omlouvám :-d

Napsal: 06 črc 2011, 22:58
od EKKAR
Čistě teoreticky obvodově by to jít mohlo, ale budeš mít problém právě s tím jištěním - s jeho proudovou hodnotou - a pravděpodobně i s průřezem vedení. Zásuvka 3f 16A má sama pro sebe jistič 16A - a kdybys na její vedení chtěl pověsit podružný rozvaděč, už bys před tu zásuvku nemohl dát do toho podružného rozvaděče 16A jistič, ale nanejvejš 10A. Pokud z ní potřebuješ odebírat větší výkon nebo pokud bude mít kotelna - dílna nějaký větší trvalý příkon (řádově stovky W = jednotky ampér a více), chca nechca budeš muset zasekat new kábel od hlavního rozvaděče baráku.

Napsal: 06 črc 2011, 23:02
od pajik9999
jj toho jsem se bál :-( mno právě ptořebuju na to pověsit ještě jednu dvě zásuvku 3f který by teda samozdřejmě nejeli nikdy současně kolik by tam musel bejt průřez drátu aby to sneslo víc ?? jde o to že ta elektrika je par let stará a kdybych tam sekal další drát tak musím přes celej barák a to by mě doma fakt zastřelily jedině od hodin by se to taky dalo natáhnout ?? z toho rozvaděče do je venku ?? protože venkem by to asi šlo ...

Napsal: 06 črc 2011, 23:37
od Dikobraz
Nesekej do zdi ale kopej v zemi.

Napsal: 06 črc 2011, 23:38
od pajik9999
jasně dlaždičky a beton :-D ještě lepší

Napsal: 07 črc 2011, 00:16
od helios
Nemáš tam povalu? Tade by to tiež šlo...

Napsal: 07 črc 2011, 00:42
od pajik9999
bohužel ...

Napsal: 07 črc 2011, 00:51
od workhard
Já mám doma 16ku, v dílně další 16ku, mezi je na tom ještě motorová zásuvka, propojené je to 1,5kou v zemi a funguje to normálně. Řežu na cirgulárce, v dílně je přímotop, akorát když dlouho svařuju tak vylítne 16ka v dílně. Při tvrdém šlusu vyletí obě 16ky + někdy i 25ka u hodin. Dělej jak myslíš :wink:

Napsal: 07 črc 2011, 18:13
od pajik9999
jj já si myslím že by to mělo taky vydržet přeci jen ten drát je nadimenzovanej... nebo jako nějakou tu špičku snese a nevlastním žádné zařízení co by mělo odběr stálejch 16A
ještě se poradím ratši s příbuzným revizákem aby mě pak nevystřelil z trenek až to uvidí :-D

Napsal: 07 črc 2011, 18:18
od Sandal
Jojo to jsou baráky s ošizenou elektrikou nebo starý baráky a pak to takhle vypadá.Normálně venkem pod střechu připevni žlab a naházej do toho ten přívod.Použij třeba žlaby Mars.Stojí asi 100kč metr a máš to.Můžeš kabely přidávat a ubírat jak chceš.

Napsal: 07 črc 2011, 20:55
od pajik9999
a mužu to natáhnout z rozvaděče mkde jsou hodiny ??? protože ten je venku a omítka ještě nejni to by nebyl problém ...

Napsal: 07 črc 2011, 21:05
od Hill
Když přitom neporušíš plomby a vejde se ti tam jištění kabelu na jeho začátku, proč ne?

Napsal: 07 črc 2011, 21:34
od pajik9999
jj tak to je fajne zejtra to omrknu jestli bych se tam dostal nebo nedostal :-)

Napsal: 07 črc 2011, 22:46
od tomasjedno
Hill píše:Když přitom neporušíš plomby a vejde se ti tam jištění kabelu na jeho začátku, proč ne?

Jsou distributoři, kteří si předepisují, co tam smí být. Jištění odbočky tam nějak ne a nevidím. Leda že by měl rozvaděč oddělenou neplombovanou sekci s výstupními svorkami - tam by to šlo.

Napsal: 08 črc 2011, 01:46
od milan222
jestli u te skrine nekde muzes sekat, najdi kabel co ti de do baraku, smikni ho, dej na nej krabici a z ni se da natahnout privod. jen musis pouzit kabel 6mm2 pro TN_S nebo pokud mas jeste stare, tak 10mm2 pro TN-C.
z te 16A zasuvky se to da natahnout.
zmer si prvne ale necim, prumer vodice, z nej udelej prurez. pokud mas 2.5mm2 tak mas jistic max. 16A. pokud nekdo dal rezervu a mas 4mm2 tak v rozvadeci vymen tu 16ctku za 20(25)A jistic a dej si tam normalni rozvadec.¨
jinak revize se dela jednou a naposled pri kolaudaci, pak je to jen na tobe jestli si ji nechas udelat.
no a v tom rozvadeci muzes mit jistice stejne hodnoty jako je jisteni toho rozvadece, a kdyz to bude nekomu vaditg, tak tam das slabsi.
dela se to proto, protoze kdyz budes brat 17A, tak ti spade jak ten v tom novym, tak i ten v to co mas v baraku a tim padem ti treba nepudou svetla a nekde se prerazis.